漏电保护断路器--*P,*P+N的工作原理?
jinhu0516
jinhu0516 Lv.4
2005年12月01日 14:56:18
来自于断路器
只看楼主

我只知道漏电保护器的工作原理是通过零序电流的平衡来工作的。最基本的道理已经明白了,我想问的是:1-- 1P和1P+N的区别?它们分别接那几根线?2-- 2P指的是不是两个相线,它跟1P+N又有什么区别呢?3-- 3P,3P+N,4P的区别是什么呢?它们的工作原理有何不同呢?希望高手来指点,麻烦大家回答的详细一点就好了。

我只知道漏电保护器的工作原理是通过零序电流的平衡来工作的。最基本的道理已经明白了,我想问的是:
1-- 1P和1P+N的区别?它们分别接那几根线?
2-- 2P指的是不是两个相线,它跟1P+N又有什么区别呢?
3-- 3P,3P+N,4P的区别是什么呢?它们的工作原理有何不同呢?

希望高手来指点,麻烦大家回答的详细一点就好了。
免费打赏
wind65
2006年01月19日 14:09:31
12楼
我在一本书上看的:零序电流的测量是N线穿过线圈。测量N线流过的电流。
回复
chshchy
2006年01月19日 16:49:17
13楼
请问1P+N和2P的漏电开关应分别用与什么地方呢?

是否只是脱扣器动作原理的不同而有的区别而已??
回复
cola66
2006年08月09日 10:05:55
14楼
no sound?
回复
baby158
2007年04月26日 12:38:54
15楼
领教!!
回复
lch999
2007年04月29日 09:10:36
16楼
很想知道,不过还确得上面的解释不够清楚.
有更加深入的解释么?
继续关注....
期待中....
回复
kkp520
2007年05月21日 21:07:25
17楼
电啊,有些糊涂了,期望中.
回复
hjp19800606
2007年06月18日 13:33:34
18楼
[引用] 2006-01-19 14:09:31.0 第12楼我在一本书上看的:零序电流的测量是N线穿过线圈。测量N线流过的电流。



我不同意这种观点,零序电流怎么可能只是测量N线电流的结果呢!!??
回复
duanjiantcl
2007年06月19日 10:48:43
19楼
漏电开关中没有1P的,只有1P+N\2P\3P\3P+N\4P,
其中1P+N的说的是火线带段保护,而N线是直通导线.
2P的就是2路都带过载,短路保护的能分断的.可以很好的防止火线和N线交叉的接错.
3P,3P+N,4P原理结构原理都是这样的.
既然明白漏电电流开关的工作原理,就很容易理解的.
回复
yxiaofeng07
2007年06月26日 14:56:20
20楼
清楚
回复
ft8228
2007年06月26日 19:50:23
21楼
2楼的1P+N和1P什么区别呢?
他们在线路发生短路或过载时不都是只断开火线么,
回复

相关推荐