我处理过一个恒压供水特殊问题,供水中偶尔停止,有时几个月一次,有时一天几次,实际检查控制部分没问题。水路也正常。有时再启动一次正常,有时几次正常。 针对这个故障,很是头痛,后来对负载线进行了绝缘电阻测量,发现有一相对一阻值低。更换负载线后正常。
