此建筑为超市,突出部分高度14.7米,其余高度11.7米,长55米,宽40米,避雷方案想了很久没有定论,希望各位大侠能给点好的建议,不胜感激!!
此建筑为超市,突出部分高度14.7米,其余高度11.7米,长55米,宽40米,避雷方案想了很久没有定论,希望各位大侠能给点好的建议,不胜感激!!
2楼
困难?
回复
3楼
不是困难不困难,是没想到什么好的方案,请多多指教!我打算在突出部位设单支避雷针,可是验算结果避雷针太高,用避雷带中间部位没有办法敷设,想混合使用,避雷针还是很高,想用多支避雷针,怕影响立面效果,所以正在考虑之中,希望各位多给点意见.非常感谢.
回复
4楼
看了半天哪个地方的突出的?哪儿避雷带不好敷?
回复
5楼
这个是屋面平面啊,下部分房间的是多一层的,其它都是上人屋面啊.就是上人屋面(绝大部分面积的)部分没法敷设避累网啊,面积又很大.
回复
6楼
可以上人为什么不能敷?屋面停车场?如果是停车场那你就做避雷针了,不是停车场你可以做混凝土墩的避雷支架安装避雷网
回复
7楼
屋面有商业呢,也是人们活动休闲场所,加了混凝土墩不成样子了.再说也影响效果和活动范围.
回复