我是刚刚大学毕业一年的学生,现在从事设计院暖通设计工作,由于本人在吉林的一家建筑设计院,做的采暖设计多点,空调基本没有正式设计过。今天院里安排我到深圳参加一个节能大会,我想请教各位:空调节能主要在哪几个方面?除了冷负荷,制冷机,泵 还有什么?请各位指教。小可不胜感激。
我是刚刚大学毕业一年的学生,现在从事设计院暖通设计工作,由于本人在吉林的一家建筑设计院,做的采暖设计多点,空调基本没有正式设计过。今天院里安排我到深圳参加一个节能大会,我想请教各位:空调节能主要在哪几个方面?除了冷负荷,制冷机,泵 还有什么?请各位指教。小可不胜感激。
32楼
顶一下
回复
33楼
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
5.1.1施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。
5.4.2除了符合下列情况之一外,不得采用电锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热
源:
1.电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑;
2.以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑;
3.无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑;
4.夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用点高峰和平段时间 启用的建筑;
5.利用可再生能源发电地区的建筑;
6.内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。
回复
34楼
各位同僚再来顶一下啊 谢谢 呵呵……
回复
35楼
谢谢斑竹支持.由于本人业务能力有限,手头资料也比较少,在这里提出的一些知识亦是不太具体,还是希望各位有经验的专业人事能够帮忙支持一下,小弟在这里先向各位说声"谢谢" 这次两会中的代表又提出了节能问题,建筑节能占了很大的一部分,希望我这个帖子能够给水暖设计的工程师一点帮助.
回复
36楼
<公共建筑节能标准>5.2.1 集中采暖系统应采用热水作为热媒.
<释义> 指定本条文的主要目的,是为了贯彻第四号国家节能指令.
第四号国家节能指令明确规定:"新建采暖系统应采用热水采暖".所以,本标准明确规定,在设计集中采暖系统时,应优先采用热水作为采暖系统的热媒.以热水作为热媒的最大优点,是可以根据室外气象条件的变化,改变温度和循环水量,做到质与量同时进行调控,从而达到最大限度的节能.
回复
37楼
5.2.2 设计集中采暖系统时,管路宜按南、北向分环供热原则进行布置并分别设置室温调控装置。
《释义》制定本条文的主要目的,是为了在有效的克服采暖建筑中普遍存在的温度不平衡问题的同时,取得显著的节能效益。
回复
38楼
更多读解请参考以下网站
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=74474&way=5
回复
39楼
可以从空调系统的选择,比如既需要供冷又需供热的产热建筑采用水环热泵就比较节能,还有选择冷热源的选择好的冷热源也能节能,再有管道风道的布置要使其阻力尽量小
回复
40楼
选择好的节能围护结构,例如空心墙,中空玻璃做窗,采用自动化控制随时精确的控制,想办法利用排风的热量预热新风,采用回风系统也能很好的节能
回复
41楼
说得挺全的!!!
回复