高层建筑在基础位置如何留施工缝?有图
hongyuge
hongyuge Lv.10
2010年08月15日 11:53:48
只看楼主

最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?如下图所示意[ 本帖最后由 hongyuge 于 2010-8-15 11:55 编辑 ]

最近做一个高层办公建筑,框架核心筒的,基础混凝土C40,地下室外墙剪力墙C30 框架柱柱C50,框架柱和剪力墙外平,请问下施工缝如何留?如何将施工缝和各等级混凝土协调好?
是否仍然将施工缝留在基础底板上500的位置?各等级差混凝土如何浇筑啊?
如下图所示意 aaaa.jpg

[ 本帖最后由 hongyuge 于 2010-8-15 11:55 编辑 ]

aaaa.jpg

免费打赏
古今
2010年09月26日 17:06:07
62楼
一、基础c40浇至底板面20cm~50cm即可。理由:1、该处水平推力较底板面小。2、方便施工缝的留置(包括止水带安装)
二、与设计及甲方沟通,把剪力墙与柱(外墙)标号统一。则避免了施工缝处理不好留下的后遗症,综合楼上所说,用密目钢丝网隔开,谈何容易;这样做:1是该位置不容易震捣,容易出现疏松状况。2是还得设置止水带(因为是外墙要防渗)
本人的一些经历,信不信由你。
回复
haoyue521
2010年09月26日 20:27:13
63楼
设计方面 怎么会这样考虑呢?40的接触 50的柱子 30的墙体,现实工程不能有这样的工程吧。而其在设计时原则要求砼等级偏差在5,几种砼差别太多,砼收缩 受力和E都不同。
回复
hujihua168
2010年09月26日 21:18:45
64楼
找设计把砼强度等级给改了。
回复
mascot-wxy
2010年09月26日 21:38:02
65楼
现在的设计太保守,考虑到标号不同,可设置在基础的顶面
回复