2楼
规程规范上的意思是800KVA及以上的油浸式变压器应装中瓦斯保护,也就是说800以下的可装可不装,如果不装出了问题怎么办?
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
5.2.2 变压器的保护应符合下列规定:
2 400kVA及以上的建筑物室内可燃性油浸式变压器均应装设瓦斯保护。当因壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器;当变压器电源侧无断路器时,可作用于信号。
回复
4楼
记得一般情况下不考虑,800以上的都得考虑了
回复
5楼
学习中,望高人多多指点
回复
6楼
这个最好查询国家最新规范标准,我同意军士长的说法!!
回复
7楼
这个最好查询国家最新规范标准,我同意军士长的说法!!
回复
8楼
同意三楼的说法,回答的不错
回复