消防泵用电量的问题
hmong
hmong Lv.2
2010年08月15日 10:03:25
只看楼主

在设置消防泵的时候,一般都是一用一备,在发生火灾的情况下,会有可能同时启用两台泵吗?如果2台泵都启用,那如果用电量只算一台泵的,供电就不足,请问在消防系统中,用电量是备用泵都算进去还是只计算工作泵的???????

在设置消防泵的时候,一般都是一用一备,在发生火灾的情况下,会有可能同时启用两台泵吗?

如果2台泵都启用,那如果用电量只算一台泵的,供电就不足,请问在消防系统中,用电量是备用泵都算进去还是只计算工作泵的???????
免费打赏
许新建
2010年08月15日 11:25:05
2楼
一般两台泵都算吧。用电量留大点总比小点好吧!个人观点。
回复
yang520lan
2010年08月15日 11:26:32
3楼
如果是一用一备的话,另外一台泵是不会启动的
回复
瓦卡瓦卡
2010年08月15日 17:38:40
4楼
我晕 只启动一台泵啦 电专业也只会给你留一台泵的量的
回复
talkabout130
2010年08月23日 13:15:52
5楼
电专业也只会给你留一台泵的量的
回复
cnshdwz
2010年08月23日 13:42:42
6楼
两台泵按一台泵计算电气容量。如果在变压器负荷计算过程中,消防负荷和备用负荷是不计入的,因为他们小于常用负荷,如果他们大于常用负荷,是要计入他们的,总之,按最大情况计算。
回复
jlwuzhou
2010年08月24日 20:29:49
7楼
一台泵计算 ,或两台,因为可以考虑采用变频控制时 两台可以同时启动
回复
zhuguang0107
2010年08月25日 10:58:13
8楼
备用的目的是一台损坏 启动另一台消防泵 不存在两台同时启用 消防泵主要是供应喷淋和幕墙的 保证压力和水量就好了所以只要计算一台就可以了
回复
tianshaoyi
2010年08月25日 16:47:28
9楼
常见消防泵控制线路“一用一备”,是按一台工作,另一台作为备用设计的。因为消防泵很重要,火灾时是不允许出现故障的,万一主泵出现故障,备用泵会自动投入,所以一般不会出现两台泵同时工作的情况,在进行负荷计算时,可以只计入一台的负荷。这与生活泵的“一用一备”“两用一备”“两用两备”是不尽相同的,生活泵可以设计成根据需要的流量确定开几台泵,这时就要计入所有泵的负荷。
回复
tygzf1971
2010年08月25日 16:54:58
10楼
只计算一台的容量
回复
chuanaiyangqing
2010年08月26日 12:00:33
11楼
不会有两台同时运转的可能,如上所述,消防泵很重要所以在设计消防系统的时候,是按照一台泵的供给就可以满足需求进行设计的,所以如果同时开两台的话,一方面是电压不一定能跟的上,另一方面还要考虑消防管道的压力等情况,况且在设计过程中也是不准许出现上述情况@!
回复