1ZK以下接2ZK.3ZK两个回路。1ZK.2ZK.3ZK为微型断路器。3ZK以下的线路有人李某接线,在未通知李某的情况下,周某合上1ZK和2ZK送电,3ZK上端头有电。请问在没有明显断开点的情况下,李某安全吗?周某送电对吗?[ 本帖最后由 djl2010 于 2010-8-15 10:25 编辑 ]
1ZK以下接2ZK.3ZK两个回路。1ZK.2ZK.3ZK为微型断路器。3ZK以下的线路有人李某接线,在未通知李某的情况下,周某合上1ZK和2ZK送电,3ZK上端头有电。请问在没有明显断开点的情况下,李某安全吗?周某送电对吗?
[
本帖最后由 djl2010 于 2010-8-15 10:25 编辑 ]
2楼
肯定不对了
回复
3楼
禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。
不过平时大家操作的时候,断开微断也就上了。。。。危险在于,微断的这个触头距离,如果碰到雷电波或者一个工作浪涌之类的,还是有可能被击穿的。没有必要冒这个险。
回复
4楼
周某的行为不是送电,是在安放“定时炸弹”,李某随时可能“牺牲”。周某送电肯定不对,这是起码的安全常识,送电是严重的安全隐患。
回复
5楼
农村电工干的
回复
6楼
当没有明显断开点的线路上工作前,应先把断路器下的线拆下来,防止误送电!
回复
7楼
李某不安全,周某送电不对。
回复
8楼
安全第一,周某合上1ZK和2ZK送电是不对的。虽然3ZK没合上,李某也很危险。
回复
9楼
为何不掛牌?
回复
10楼
无论通知还是不通知,只要有人工作。都不允许合1ZK和2ZK送电。周某送电肯定不对,这是拿生命开玩笑。
回复
11楼
主要是明显断点的问题,这样的意识在低压设计时考虑的都很少