求教发电机滑环碳刷打火的原因?
duanduan2000
2010年08月15日 05:40:48
来自于电站工程
只看楼主

我厂1台发电机滑环打火,现一级向二级转移,前面刚大修完,无功负荷不高。检查碳刷压力合适,碳刷还是大修前的,没有磨短,清扫搽拭后打火更大一些,测量8个碳刷电流平均,运行上只能检查到这些了。

我厂1台发电机滑环打火,现一级向二级转移,前面刚大修完,无功负荷不高。检查碳刷压力合适,碳刷还是大修前的,没有磨短,清扫搽拭后打火更大一些,测量8个碳刷电流平均,运行上只能检查到这些了。
免费打赏
lingxuct
2010年08月15日 10:03:43
2楼
不会每个碳刷打火一样吧?

在打火严重的碳刷上加一点压力,看打火是否减小,减小则说明压力不够,没减小,可能碳刷质量有问题,先换二组试试。

还要看碳刷是否有跳动,滑环表面是否平滑。
回复
bossdyc
2010年08月15日 21:40:58
3楼
同意楼上观点.
回复
duanduan2000
2010年08月28日 23:29:29
4楼
后来增加无功负荷后,打火现象消失。