2楼
多变比?你说的是开口三角那个绕组吧,那个不是多变比,那个是保护用的,可以做接地监察。
回复
3楼
一般的高压互感器都有双绕组,
一个绕组用测量显示的
另一个较为准确的是用来保护用的
回复
4楼
如1600-800/5是吧?
二次绕组有三个抽头,近期可用800/5,远期增容再用1600/5。
回复
5楼
电压互感器:如果是用在线电压上的,一般有一个或两个绕组,它采用V-V接线方式.如果用在相与地之间的,一般有两个或三个绕组,其中一个为接地保护绕组,这类互感器采用星-星-开口三角.
有多种变比是由于用途不一样
回复
6楼
多谢各位老师,我输错了,我想问的是电流互感器,比如三个线圈的变比为2000-1000/1A的,准确级为5P30、0.2S,这两个线圈是怎么工作的?
回复
7楼
二次绕组带抽头(双变比),近期可用1000/1A,远期增容再用2000/1A。
回复
8楼
明白了,谢谢指点。
回复