深圳国际会展中心综合布线系统介绍
李兴龙机电科技
2005年11月30日 16:30:14
只看楼主

深圳国际会展中心综合布线系统介绍 2005-11-30 这篇文章被阅读了< 5 >次 摘要:文章在系统地介绍了深圳国际会展中心话音及数据综合布线的基础上阐述了该中心网络系统的构建。 深圳国际会展中心位于深圳市中心区城市中轴线上,南邻宽阔的滨河大道,北隔著名的深南大道,与市民中心相望,位置显要,交通便利,环境优美,同大中华、市民中心等代表性建筑一起形成了城市中轴线上南部的靓丽景观,并将为深圳经济的再次飞跃创造一个全新展示的机遇。深圳国际会展中心作为深圳市的标志性工程之一,是经国际招标,专家评审,最终确定以德国GMP公司方案为实施方案,中国建筑东北设计研究院为中方合作设计单位的。该项目占地面积128000m2,总建筑面积27万余m2,全部展厅共可设置国际标准展位(3m×3m)6400余个。该建筑方案的特点为大面积展厅,且分布于底层。会议中心集中于顶部的超大规模、超大空间的会展公共建筑。该建筑由单层的展厅及中间的会议室、小型展高层部分组成,单层展厅长540m,宽282 m,分为不同的9个展区。展览大厅均为无柱大空间、拱形屋顶,高度为12.5-30m。地下布置停车场、设备机房、地下商场及车行隧道。地下部分为钢筋混凝土结构,地上部分均为钢结构。

深圳国际会展中心综合布线系统介绍
2005-11-30

这篇文章被阅读了< 5 >次
摘要:文章在系统地介绍了深圳国际会展中心话音及数据综合布线的基础上阐述了该中心网络系统的构建。


作为深圳市“十五”期间的十大项目之一,规模最大的会议展览建筑设施具有与众不同的特点。对素有建筑物中枢神经之称的综合布线系统及网络系统的要求都较高,尤其是布线系统,一旦建成,要进行大规模的修改有一定的难度。网络系统建设考虑到会展中心开办后的应用状况,最好一次规划、分步实施。为此,建设单位提出:在选择这2个系统时,一定要考虑系统具有先进性、稳定性、可操作性与可扩充性;产品技术成熟并具有良好的性能价格比。具体意见有:
(1)支持多种网络通讯协议,支持多种传输介质;(2)建立会展中心计算机局域网络系统及内部办公局域网;(3)设立网管中心,建立中心数据库系统;(4)组网技术以千兆以太网为网络骨干,并具有升级到万兆以太网的能力;(5)交换式千兆以太网为骨干,100M交换到桌面,部分信息端口为光纤到桌面;(6)铜缆信息点为全6类配置,双绞线为非屏蔽型;(7)具有支持虚拟局域网(VLAN)技术及VLAN组网功能;(8)运用服务器群实现中小型机的功能和性能。

李兴龙机电科技
2005年11月30日 16:30:39
2楼
2.设计原则
根据对上述会展中心项目的网络需求分析,考虑到会展中心的应用情况,在选择综合布线及网络技术时遵循的原则是:(1)高性能的网络系统。速度快、无阻塞、延迟低,具有先进的QOS特性,能适应多种业务需求;(2)标准化、层次化、模块化和易扩展的网络系统。包括网络的结构、技术及产品。信息接入点分布合理、灵活、充足并有扩展空间;(3)稳定、可靠的网络系统。网络中单点故障不会使局部网络失去与整个网络的连接;多点故障不会造成整个网络被分成几个互不相连的部分。网络主干的传输介质采用容错冗余设计;(4)注重经济实用性的网络系统。根据目前的需求和可预见的需求增长情况设计网络,不追求空洞的技术先进,避免追求高档和最新技术而花费巨大代价;(5)易管理和易维护的网络系统。全网可进行统一或分布管理,网络维护简单有效;(6)高安全性的网络系统。系统的各环节均必须具有良好的防灾难特性及整个系统与外界的防火墙功能,包括防火墙技术、VPN技术及地址转换、硬件加密、备份中心、Cailback等技术;(7)网络服务器群系统设计基于具有发展前途的Intranet结构;(8)综合布线系统设计与实施一次到位。网络系统一次规划、分步实施,网络设备先按开通率30%配置,并具有方便扩展功能。

3.系统实施方案
3.1综合布线
综合布线系统是建筑物的基础通信设施,它可以使语音、数据、信息管理系统彼此相连,并与外部通信网络连接,因此它是各智能化系统的通用平台——网络传输平台。一套先进的布线系统是建成节能、高效、全面、可靠、自动化管理的信息系统的坚实基础。从该工程的投资、开办后使用及管理多方面考虑,需拟设一个数字用户交换机系统或引入用户远端模块局,程控交换机主机、模块端局均设在-7.50m电信机房。
该工程电话总机初装容量为6000门,终期设计容量为8000门。其中,市话直拨线500对,中继线500对,内线5620对。
3.1.1 设备间子系统
设备间子系统由总配线架、跳线、光纤连接中心、服务器群、交换机、路由器、远端模块、电源等硬件设备组成。本项目设备间为2个,分别位于地下7.50m的电信主机房和位于地上5.50m的计算机网络中心机房。
总配线架及光纤连接中心收集来自各分配线室的垂直或水平主干电缆及光缆,形成星型拓朴结构。并与相关网络设备、通信设备通过跳线或对接实现系统的联网。将公用通信网上光缆、铜缆或光纤数字传输系统,分两个不同路由引入电信和网络机房。
设备间电话跳线采用1对卡接式连接跳线,以方便大容量配线架的连接、修改、系统管理和维护。
回复
李兴龙机电科技
2005年11月30日 16:30:45
3楼
3.1.2 垂直干线子系统
在本项目中,垂直干线和水平干线兼备,语音干线采用3类50对和100对铜缆,数据干线采用12芯50/125μm和62.5/125μm室内多模光缆。由于12芯多模光缆提供了6个全双工传输通道,具有极大的传输带宽和无与伦比的传输质量,既提供了充分的容错冗余,又保证了主干网上数据传输的质量和数率,必要时还可用于其他高速传输干线。
3.1.3 管理区子系统
管理区子系统由各分配线室中的交叉连接配线设备和色标规则组成。连接于6类水平线缆的配线架采用6类数据配线架;语音垂直或水平主干端配线架采用了西蒙公司S110型系列产品;数据光纤主干端配线架采用机柜式光纤配线架,它带有光纤管理器,可以存储冗余光纤并满足其对弯曲半径的要求。数据跳线采用单跳方式,跳线在交换机与配线架之间进行;语音跳线采用模块化形式,配合水平8芯接口配线架和垂直S110配线架使用;光纤跳线采用双SC-ST连接头跳线,配合光纤配线架ST头接口与网络设备光端模块SC头接口之间的连接使用。为了解决分配线室内电磁环境较差的问题,所有配线架、箱均采用19英寸标准机柜形式。
3.1.4 水平布线子系统
水平布线子系统的语音、数据、多媒体等电子信息交换服务采用4对6类非屏蔽双绞线布线,传输数率可达100Mbps语音、数据方便互换;部分采用4芯多模光纤光缆敷设到桌面,传输数率可达1000Mbps。楼层配线架至信息插座的水平对绞电缆长度不超过90m。为此展览大厅两端地下室均匀布置50个分配线室,地上其他部分共设19间分配线室。每间配线室的面积不少于2.0m×3.0m=6.00 m2,并要求相关专业设置了通风、供电、照明等设施。每个配线室均设有内网、外网2个配线机柜。
3.1.5工作区子系统
为展厅的每个标准展位上提供1个语音点、1个数据点,其他场所按需要结合智能建筑设计标准乙级要求设置信息点。全楼共计信息点13855个,其中语音信息点6913个,数据信息点6942个。光纤信息点按铜缆数据点的25%配置,计1735个。(1)展厅展位区域。采用6类信息插座(CAT6),可满足高速数据及语音信号的传输,传输参数测试高达250MH2。信息模块采用90°垂直、45°斜角安装方式,信息点引出面板在地沟内,每个面板由4个数据点、4个语音点及1个光纤点(另有1个有线电视点)组成;(2)办公、小型展场及会议区域:对于办公、小型展场及会议用房,信息点按2-4个/20m2设置,供办公、展示、商业洽谈等用。会议厅内设置部分光纤端口供会议用。对有特殊要求的会议室,可从总配线架上跳线成直拨电话线路。另外在公共区设有若干公用电话及传真接口。
6类信息模块采用90°垂直、45°斜角安装方式,而无需特别面板。信息模块采用不同颜色以区分数据点和语音点,面板采用英式方形。对于光纤到桌面的信息插座,采用小型光纤连接头SFF,面板与铜缆信息插座共用或分开,分开时采用光纤信息面板,面板具有对光纤模块的保护盖;
(3)跳线:根据信息点数量按3:1的比例配备原厂工作区跳线,长度尺寸由3-6m适当配置。
3.1.6无线网络接入
无线网络接入系统是对综合布线系统的必要补充,为参展商、客户提供随时随地不受线缆约束的网络接入。本项目在展览大厅四周较高处预留了无线网信息节点,其数量为展览大厅内数据点的1%。设计采用Lucent公司的Orinoco系列产品。
3.2网络设计
为使在每个展位上的参展商都能够实现高速数据通信,设计中每个展位平均设有1个数据终端,这些众多的数据端口,加上会议中心、小型展场等环境中的数据端口,构成了深圳会展中心的外部局域网(外网)的终端。
为保证国际会展中心独立运营过程中,其信息资源、财务、办公、计划等在有限范围内应用,为防止外网个别用户不负责任地进入会展管理内部网络,另设一个独立的局域网(内网)。内网比外网规模小,二者之间无直接物理通道,如果工作需要,可以进行虚拟链接。内网主要用于办公系统,其与互联网的连接选择光缆或专线入网方式。下面就内网的系统设计作简要介绍。
3.2.1网络结构设计
深圳国际会展中心网络体系采用2级交换结构,第1级为支持3层交换的核心交换机,网络主干采用千兆骨干链路,并具有升级能力,采用多模光纤与第2级接入交换机连接。第2级为支持2层的可堆叠的接入交换机,采用6类双绞线百兆交换到桌面,满足高速数据传输和数据库检索的要求。
骨干网络平台采用IP协议,动态路由协议采用OSPF协议,局域网采用IEEE802.3及IEEE802.1X规定的Ethernet技术。
(1)核心交换机:设计采用华为公司目前性能最好、性价比最高的万兆以太网3层核心交换机——Quidways8016。以4台组成10G以太光纤环网,每台通过4个千兆多模光口与相邻2台交换机互联,任意2台交换机之间采用2条万兆光纤链路进行捆绑连接,从而为会展中心的信息网络业务提供了电信级的高可靠性和高稳定性。S8016交换机背板带宽高达256G,交换机L2、L3吞吐量达到96Mbps,而且所有端口都可达到2/3/4层全线速。端口种类多、密度大,每台可提供40个千兆多模光口。主控模块、交换网板、风扇和电源全部冗余备份;
(2)接入交换机:采用华为公司的10/100/1000M以太网交换机——S3026/S3026FM系列。该系列交换机是24口(非屏蔽双绞线端口)可堆叠式的,它能够提供全线速百兆交换,每台交换机具有2个1000BASE-FX上联接口与核心交换机通信。
3.2.2服务器群系统构建
随着网络技术的发展,选用服务器群系统也能实现原来只有小型机或中型机才能提供的功能和性能,并且由于其服务功能分别加载到多个服务器上,提高了系统的灵活性、稳定性和可靠性。
(1)Web服务器/文件服务器:通过网络需求分析,网络的主要数据流集中在Web服务器/文件服务器上,不仅要求服务器具有快速的处理能力,还要具有大容量的磁盘存储空间、较强的磁盘容错能力及高可靠性。考虑到品牌、质量、性能价格比及售后服务等因素,设计选用HP公司的HP-DL580G2作为Web服务器,同时增加1台HP6000服务器作为备份服务器。
HP-DL580G2服务器配备Xeon-mp2.8ghz CPU,1GB内存,采用集成SmartArray智能阵列控制器,最大支持4块硬盘,达到584G容量;
(2)域名服务器:域名管理服务器在Internet网络中起管理作用,同样具有很高的运行性能要求。但其处理的数据量较小,可将其加载到Web服务器上运行;
(3)数据库服务器:数据库服务器较为重要。由于数据库服务器的运行相对独立,不仅要求其具有强大的吞吐服务能力,还要保证稳定可靠的服务能力及高可用性能。为此本项目不仅采用了本身具有高可用性能的HP-DL580G2作为数据库服务器,又增加了同样一台HP-DL580G2组成双机热备份工作方式;(4)邮件服务器:电子邮件服务器运行也相对独立,配置1台高内存的HP6000服务器作为电子邮件服务器,硬盘容量为36.4G,内存配置为512M。
3.2.3广域网及防火墙
广域网的连接选用华为公司的Quidway系列高端路由器——NE80-GSR路由器。其出口带宽达到1000M,具有GBIC4路,可提供数据/语音集成、虚拟专网VPN、拨号访问和多协议数据路由解决方案。如果租用运营商的光纤作为网络出口,也可以不采用路由器,直接通过在核心交换机8016上配置相应传输距离的单模千兆光纤端口或单模POS传输端口,与运营商相应的光纤接口互联,实现高速互联网接入。为了保证会展中心的网络运行安全,在网络出口线路上采用硬件防火墙,虽然前边采用的主要网络设备都能提供较好的安全保障措施,但不能完全替代专用的硬件防火墙。防火墙同时在内网与外网之间也构成了一道安全防护体系。系统具有友好的操作界面,管理员很容易根据企业的安全策略架构企业网络安全防火墙。
3.2.4 网管系统
成熟全面的网络离不开一个有效的网管系统,此项目中采用华为公司的Quid View网管系统。这是一个全面的网络管理软件,可为管理中小型企业网络提供功能强大的工具集。Quid View网管系统支持分级分权管理功能,实现对一个规模较大、分布广泛的多级网络的管理,提供图形化的操作界面、中/英文页面显示等功能,还可浏览设备的配置信息,支持接口使用率实时流量显示。不仅能完成对单个交换机的管理,同时还可以对由多个交换机设备组成的堆叠进行管理。

4 结束语
会展中心展厅中的信息点最为集中,数据信息点高达6千余个,需由50个分配线室组成50余个堆叠组。平均每组须提供近120个百兆端口,需要5台24口交换机进行堆叠。这是一种相对低成本的多端口解决方案,不失为从实际出发的权宜之计,况且在会展中心初期使用期间网络流量不大的情况下,其优越性也能够充分体现。但是,从深圳所处的特别位置及其承展项目的规模、档次来看,如果使用方对整体网络性能要求较高,在建设单位资金允许的情况下,建议在网络接入层采用更高级别的交换机,即在每个分配线室配置一台高性能的3层路由交换机.

回复
yorkist
2007年06月01日 20:47:55
4楼
谢谢斑竹提供这么详细的系统。不知道有没有强电的信息
回复
zrq778
2007年06月11日 11:21:46
5楼
谢谢楼主提供学习借鉴的机会!顶!。。。。。顶!楼主的奉献精神值得学习!
回复

相关推荐

APP内打开