电容补偿量的确定依据
njhy8018
njhy8018 Lv.2
2005年11月30日 13:25:06
只看楼主

现有用户要求提供电容补偿量的确定依据,请教各位,哪个规范或手册上有此内容

现有用户要求提供电容补偿量的确定依据,请教各位,哪个规范或手册上有此内容
免费打赏
ccxxjj
2005年12月01日 13:18:53
2楼

1.计算负荷Pjs=?,
2.其自然功率因数角A1=?,
3.补偿后要求达到的功率因数角A2=?
4.电容补偿量不低于:Pps*(tgA1-tgA2)
回复
njhy8018
2005年12月01日 13:59:05
3楼
现在设计院在设计时普遍按照变压器容量的30%-40%来考虑,请问此依据是否按照公式推算的?如不是,请问此依据出在何处?
回复
dsy123456
2005年12月01日 14:09:57
4楼
因为供电局要求,用户用电功率因数在0.9以上,
所以得根据补偿率,计算。根据经验,普遍在30~40%之间能够满足补偿
要求。
回复
xishanyi
2005年12月01日 14:18:18
5楼
<工业与民用配电设计手册>第三版第二十页
关于三楼的问题:设计院并不是普遍按照30%-40%的变压器容量来考虑补偿的;
应该根据负荷计算来确定,而且负荷计算是在初步设计阶段根据工艺及公用工程的条件就完成了,施工图阶段复核即可.
回复
ccxxjj
2005年12月01日 16:24:46
6楼
假定变压器的设计负荷率0.85,补偿前功率因数0.75~0.78,补偿到功率因数0.9此时补偿容量为变压器容量Sb的:(0.85Sb/0.9)*(0.75~0.78)*(0.398~0.318)=(0.28~0.23)Sb
回复
dsy123456
2005年12月01日 16:35:04
7楼
:(0.85Sb/0.9)*(0.75~0.78)*(0.398~0.318)=(0.28~0.23)Sb
这是什么意思啊,,,,,能详细说明嘛?

(0.85Sb/0.9)这个得到什么啊?
回复
ccxxjj
2005年12月02日 07:49:45
8楼
0.85Sb/0.9)补偿前变压器的负荷(KVA);(0.85Sb/0.9)*(0.75~0.78)补偿前变压器的负荷(KW);(0.398~0.318)功率因数有(0.75~0.78)补偿到0.9每KW所需KVAR,见<工业与民用配电设计手册>第二版第19页
回复
godbb
2005年12月02日 15:32:26
9楼
依据嘛,首先要知道你的无功功率需求啦,

再选容量

http://www.china95598.com

无功补偿技术网
回复
lpyllllll
2007年04月21日 09:29:57
10楼
切,不懂
回复

相关推荐