请问下200KW应该配多少A的配电箱
skyxiang
skyxiang Lv.2
2005年11月30日 09:48:39
只看楼主

如题

如题
免费打赏
deng9211
2005年11月30日 10:04:47
2楼
问得太模糊了吧

单相 还是三相配电

还要考虑使用系数和功率因数
回复
jia-1979
2005年11月30日 10:24:18
3楼
500A应该差不多了。关键还看你的进线电缆。
回复
skyxiang
2005年11月30日 10:52:25
4楼
是三相五线的~~
回复
peter00007
2005年11月30日 11:07:42
5楼
重负荷配630A,轻负荷配400A足够。如多路负载不同时用还可以更小。
回复
ruoranmasm
2005年11月30日 13:21:24
6楼

请问200kW是计算负荷?负荷是那些类型的?
回复
hk5201
2006年07月16日 12:33:33
7楼
是计算的还是额定的.系数也一定要给出来啊.这样问太笼统了
回复
fdj_zq
2006年07月16日 14:59:12
8楼
360A差不多了阿
回复
dqf_2008
2006年07月17日 12:09:55
9楼
650A
回复
zyzylz
2006年07月17日 13:11:28
10楼

怎么算的?
回复
zyzylz
2006年07月17日 13:12:59
11楼
即使按0.9的功率因数计算工作电流也有338A,360A偏小不说,好像没有这种断路器。