关于宿舍防火分区的问题!!请大家进来帮出个主意
钢巴
钢巴 Lv.7
2010年08月13日 20:53:34
来自于建筑规范
只看楼主

[color=Red]小弟正在设计一栋6层的学生宿舍,每层建筑面积为633平方米!六层的总建筑面积就会超过一个防火分区的面积,可是《宿舍建筑设计规范》4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间我是6层符合不用设封闭楼梯间的规定但超过一个防火分区的面积(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),所以本人每层均设封闭楼梯间这样的处理正确吗??

[color=Red]小弟正在设计一栋6层的学生宿舍,每层建筑面积为633平方米!六层的总建筑面积就会超过一个防火分区的面积,可是《宿舍建筑设计规范》
4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:
1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间

我是6层符合不用设封闭楼梯间的规定但超过一个防火分区的面积(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),所以本人每层均设封闭楼梯间这样的处理正确吗??
让每层成独立的防火分区


[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-13 20:56 编辑 ]
免费打赏
钢巴
2010年08月17日 20:58:00
12楼

谢谢你:handshake ,我正是看了你的回贴才找到头绪
回复