[color=Red]小弟正在设计一栋6层的学生宿舍,每层建筑面积为633平方米!六层的总建筑面积就会超过一个防火分区的面积,可是《宿舍建筑设计规范》4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间我是6层符合不用设封闭楼梯间的规定但超过一个防火分区的面积(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),所以本人每层均设封闭楼梯间这样的处理正确吗??

[color=Red]小弟正在设计一栋6层的学生宿舍,每层建筑面积为633平方米!六层的总建筑面积就会超过一个防火分区的面积,可是《宿舍建筑设计规范》
4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:
1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间

我是6层符合不用设封闭楼梯间的规定但超过一个防火分区的面积(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),所以本人每层均设封闭楼梯间这样的处理正确吗??
让每层成独立的防火分区


[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-13 20:56 编辑 ]
免费打赏
钢巴
2010年08月14日 12:44:24
2楼
怎么没有人的??是不是因为周末专家都休息了?
回复
内强
2010年08月14日 19:53:10
3楼
正确
回复
钢巴
2010年08月14日 21:17:37
4楼

老大,多谢又是你顶力相助!!!为我这种迷途的羔羊找到方向!!!:lol
回复
钢巴
2010年08月14日 21:28:42
5楼




如果1栋六层的宿舍楼超过一个防火分区每层设封闭楼梯间,那我那栋五层的教学楼也就是在不超过一个防火分区的面积的前提下才不用设封闭楼梯间。那个帖子用不用设封闭楼梯间就成了伪命题!
回复
nybz1234567
2010年08月15日 15:00:53
6楼
对呀!:lol
回复
zybt
2010年08月15日 16:08:03
7楼
按规范要求设置
回复
d0839
2010年08月15日 19:39:48
8楼
看看建规
需要设置封闭式楼梯间
回复
钢巴
2010年08月16日 13:41:35
9楼

每层为一个防火分区设防火门有些不经济我想在四层的楼梯设封闭楼梯间,意思是123层为一个防火分区,456为一个防火分区,这样行不行得通呢??
回复
内强
2010年08月16日 14:47:49
10楼
如果按面积说法是可以de~~~~

[ 本帖最后由 xsqjg25 于 2010-8-16 15:13 编辑 ]
回复
junzilan126
2010年08月17日 11:55:07
11楼
请注意规范里面说的敞开楼梯,它和敞开楼梯间的区别!