我们这里现有一个设计方案,要求对框架断路器跳闸回路进行断线监视。为此拟让分励线圈长时带电。但无法确知的是:分励线圈如长时带电,最大允许通过的电流?最大承受电压?在多大电压以下,100%不会误动?请朋友们指点迷津,多谢!
我们这里现有一个设计方案,要求对框架断路器跳闸回路进行断线监视。
为此拟让分励线圈长时带电。
但无法确知的是:分励线圈如长时带电,最大允许通过的电流?最大承受电压?
在多大电压以下,100%不会误动?
请朋友们指点迷津,多谢!
2楼
分励线圈不允许长时间带电。
回复
3楼
常规情况下不允许,但也是可以的。
今天查到了DW45的TQ的技术参数:(AC220V)
线径: Φ0.31
线圈电阻: 35Ω
起动电压范围: 75V~240V(AC)
瞬时起动最大电流: 6.8A
串接电阻可长期工作的最大电流:40mA
串接的电阻最小电阻: 5kΩ
交流 70V 以下分励线圈不会动作。
回复
4楼
这就可以么?试过没?奇怪!这线圈电压范围有这么宽?谁能确认?
回复
5楼
数据是断路器分励线圈供应商提供。
我们总工说ABB有一继电器,设计为断线监视专用,不知道型号......
我们现在选了上继的DZS-254,瞬时动作延时返回。
回复
6楼
很多电厂的二次有这种设计,要求该中继线圈阻抗尽可能大,我也用过上继厂的一款中继,型号忘了,挑的阻抗最大的一种.
回复
7楼
阻抗要大,还要延时动作。不然分合过程中继电器动作就惨了。