夏季中央空调总是差点点满足不了要求,到底是制冷机出力不好,还是负荷大了满足不了?怎么判断啊,请高手指教,谢谢回答
夏季中央空调总是差点点满足不了要求,到底是制冷机出力不好,还是负荷大了满足不了?怎么判断啊,请高手指教,谢谢回答
12楼
1.查夏季机组运行时冷却塔的进出水温度记录,若达不到6℃的温差,说明冷却塔冷却效果差,检查冷却塔风机、填料等,或增加冷却塔。
2.对溴化锂机组及空调水系统进行清洗,提高制冷量。
3.以上二种方法处理后空调系统会有明显的变化,若再达不到要求,就要增加制冷机组了。
4.另外再检查、核算一下空调末端设置的情况,是否也小。
回复
13楼
感谢^_^,我认为冷却水流量偏小,夏季的温差一般在4度左右。明年开春准备请水处理公司来清洗主机及水系统。空调末端设施我倒是没考虑过,下周就检查。再次感谢您的意见^_^
回复