想咨询一下 塑壳断路器上所配的相间隔板在何种情况下必须使用?何种情况下可不用
想咨询一下 塑壳断路器上所配的相间隔板在何种情况下必须使用?何种情况下可不用
12楼
建议给张学友加分.......
哈哈
回复
13楼
回复
14楼
一定要加,要不断路器的飞弧会引起相间短路
回复
15楼
现在还有几种型号是有飞弧的?在抽屉内安装,如何满足左右(及对底版)的飞弧距离?
回复
16楼
吓人咯
那是破坏性试验,平时使用有这么大吗
回复
17楼
我也做了CCC,没加,没炸。基本我没在意CCC就按平常生产的样子搞的,没搞特别的措施,所以根本没订购隔板,另外我做的80kA。
回复
18楼
上次有个客户为了省钱强烈要求要把DZ20的断路器装在GCL抽屉柜里面,我坚决不同意。
回复
19楼
这就对了!!不过小规格的不加也不妨事,但最好是加上!!
回复
20楼
说到盘厂痛处了!!呵呵!!
回复
21楼
呵呵,谢谢各位了!
回复