只看楼主

水源热泵和地源热泵问题,目前这两种空调开始在中国风行起来,但是像它们使用的聚乙烯管的管径及使用的(水或土壤)这个要求又是怎么样的?具体计算及安装又是怎么进行?望高手指教.

水源热泵和地源热泵问题,目前这两种空调开始在中国风行起来,但是像它们使用的聚乙烯管的管径及使用的(水或土壤)这个要求又是怎么样的?具体计算及安装又是怎么进行?望高手指教.
免费打赏
landac2008
2005年11月30日 16:05:56
2楼
需要资料请联系我:
165040625
回复
quandunhai
2005年12月01日 08:56:34
3楼


上传上来就是了.兄弟.
回复
naiyi
2005年12月01日 11:18:15
4楼
俺是初学者,路过
回复
goodblueflash
2005年12月01日 12:32:18
5楼
上传吧,让大家共享一下
回复
owen3113
2005年12月01日 15:35:58
6楼
 
地源热泵的机房内热泵机组部分可以参照下列步骤进行选型:
★ 水源热泵机组的容量不要过大。中央空调冷热源设备选型时,设备制冷(热)量约为设计冷(热)负荷的1.05~1.10。
★ 水源热泵机组选型时,应尽量接近设计冷(热)负荷。若机组偏大时 ,运行时间短,启动频繁。机组容量合适,运行时间长,有利于除湿。
★ 封闭水系统水温的选择,夏季要求水温低些,目的是提高能效,降低耗电功率。冬季水 温不要太高,因为水温高时,虽然制冷量高了,但耗电功率也高了,能效系数变化不大。
★ 设计时要考虑采暖空调对象建筑物的同时使用系数。同时使用系数的取值与建筑物类型有关,与建筑物的数量有关,需通过理论计算和实测确定。《住宅建筑空调负荷计算中同时 使用系数的确定》列出数据是:当住户〈100户时,该系数为0.7;当户数为100~150户时, 为0.65~0.7;当户数为150~200户时为0.6。
 
回复
owen3113
2005年12月01日 15:36:18
7楼
 
室外地下换热部分可参照以下步骤进行选择:
地热换热器的选型包括型式和结构的选取,对于给定的建筑场地条件应尽量使设计在满足运行需要的同时成本最低。地热换热器的选型主要涉及以下几个方面:
★ 地热换热器的布置型式,包括埋管方式和联结方式,如图所示。埋管方式可分为水平式和垂直式。选择主要取决于场地大小、当地土壤类型以及挖掘成本,如果场地足够大且无坚硬岩石,则水平式较经济;如果场地面积有限时则采用垂直式布置,很多场合下这是唯一的选择。如果场地土中有坚硬的岩石,用钻岩石的钻头可以成功钻孔。联结方式有串联和并联两种,在串联系统中只有一个流体信道,而并联系统中流体在管路中可有两个以上的流道。采用串联或并联取决于成本的大小,串联系统较并联系统采用的管子管径要大,而大直径的管子成本要高。另外,由于管径较大,系统所需的防冻液也较多,管子重量也相应增大,导致安装的劳动力成本也较大。
★ 塑料管的选择,包括材料、管径、长度、循环流体的压头损失。聚乙烯是地热换热器中最常用的管子材料。这种管材的柔韧性好、且可以通过加热熔合形成比管子自身强度更好的连接接头。管径的选择需遵循以下两条原则:其一,管径足够大,使得循环泵的能耗较小;其二:管径足够小,以使管内的流体处于紊流区、使流体和管内壁之间的换热效果好。同时在设计时还要考虑到安装成本的大小问题。
★ 循环泵的选择。选择的循环泵应该能够满足驱动流体持续地流过热泵和地热换热器,而且消耗功率较低。一般在设计中循环泵应能够达到每吨循环液所需的功率为100W的耗能水平。

 
回复
adminw
2005年12月02日 16:03:51
8楼
不错,谢谢
回复
quandunhai
2005年12月04日 10:39:23
9楼
好像兄弟还是不详细呀,最好是打包压缩上传啦。
回复
ktchenggang
2005年12月06日 00:13:46
10楼
地温中央空调是一种利用地下浅层地热资源(也称地能),既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。在冬季把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;在夏季把室内的热量“取”出来,释放到地能中。以此达到给用户制冷制热。
地温中央空调具有环保、洁净、节能经济的特点:地温空调省去了锅炉房、冷却塔,避免了向空气中排放任何烟尘及有害物质,消灭了冷却塔的运行噪声,同时节省了锅炉房、冷却塔及煤渣所占用的宝贵面积。地温空调在作到“一机三用”(制冷、制热及生活热水)的同时,运行费用比传统的中央空调要低60%,能效比大大提高。
地温空调由末端(室内空气处理等)系统、地温空调主机(又称水源热泵)及其附属设备、水井三部分组成。地温中央空调未端和传统的中央空调未端没有什么区别,主要不同就在于机房和水井。
几年来通过对地温空调工程运行情况的回访和调查,有这样两个问题普遍存在:首先是回灌井的回灌效果不好,回灌水从井中溢出;其次就是水源热泵机组中积砂,影响水源热泵机组的制冷制热效果。为了避免以上问题的出现,我们在设计及施工中就应该引起重视,做好以下几个环节:
回复
ktchenggang
2005年12月06日 00:14:50
11楼
一、为防止回灌井堵塞,确保空调系统长期稳定的运行,水井管网设计成双回路,如图1-b所示,出、回水井可以互相切换使用,定期更换抽水井和回水井,这样可以保证水井中滤水层畅通,不会堵塞,保证回灌量,而且还可以保证水井的出水量。
二、水井管网中一定要设计排污管,现在常见的施工图设计中一般都考虑了出水管设排污管,如图1-a,这样有利于井管网安装后的洗井,将新打成的井连续抽洗,一般是日夜不停两三天左右,另外是每年夏冬两季开机的时候也要洗井,一般是一两天可以把水井抽清,井水抽清以后使用,即可延长主机、水泵等设备的使用寿命,又可以避免污染地下水源。