注电真题求解
dlgcxiaowei
2010年08月13日 17:00:53
只看楼主

发输变电下午2006专业基础第51、52题求解

发输变电下午2006专业基础第51、52题求解

51.jpg


52.jpg

免费打赏
dx.z
2010年08月19日 21:21:05
12楼
算出来的结果与10#的朋友是一样的。过程略如下:
1、正序阻抗为两个j0.2并联,即为j0.1;正序电势为1.1;
2、负序阻抗同正序阻抗,也为j0.1;
3、零序阻抗也为j0.1;
4、三个序电流相等,为j3.667,故短路电流为j11;基准电流为0.1506KA,故短路电流为1.6568KA。
按理说很简单的题,也不清楚问题出在哪里。:Q
回复
wlanhui
2010年08月20日 08:13:52
13楼
楼上的:短路电流我求的也是J11,及基准电流为什么是0.1506?不是30/√3*121=0.1431吗?这样短路电流就是11*0.1431=1.5746,是A答案的三分之一。
回复
dlgcxiaowei
2010年08月20日 09:38:34
14楼
回12楼,我的计算过程和结果和你一样,所以也找不到问题:L
回复
dx.z
2010年08月20日 14:48:18
15楼
回13楼:基准电压应选平均电压,而不是最高电压,110KV档的平均电压应是115KV。
回复
wlanhui
2010年08月20日 17:36:48
16楼
谢谢楼上的,搞明白了
回复
zlzk
2010年08月20日 20:03:19
17楼
51,答案应该是B
52, 画零序网时,因为变压器T1中心点不接地,是否考虑T1电抗?
发电机G1中心点接地,零序图是否包含发电机G1的电抗和T1电抗?
或者不论G1是否接地,只要T1的一次侧为三角形,则不考虑G1电抗?
如果G2接地,零序网该怎么画?
回复
specter99
2010年08月20日 20:15:33
18楼
52题我也是算得这个数,但是答案没有一个能选的。51题我这就去看看,多谢了。
回复
chencai123
2010年09月10日 18:30:34
19楼


恩 把这些问题搞懂了 我想就能算出来了
不过还是目前不明白 先把你的问题记下来 要是算出来再发出来
回复
lihui517
2010年09月16日 14:07:04
20楼
学习了 还是糊涂!
回复
jinky.long
2010年10月01日 23:45:22
21楼
我计算了两遍51题应该是B,怎么也算不到D,向大家求证
回复

相关推荐

APP内打开