敬请各位大侠不吝赐教:开关柜系列在做时一般都是几个柜子成套供应,那么在制作时有什么规范呢?比如有进线柜、馈线柜、联络柜、互感器柜、出线柜等等,请问这些怎么组合?什么时候该用什么柜呢?有没有相应的高低压成套标准啊?
敬请各位大侠不吝赐教:
开关柜系列在做时一般都是几个柜子成套供应,那么在制作时有什么规范呢?比如有进线柜、馈线柜、联络柜、互感器柜、出线柜等等,请问这些怎么组合?什么时候该用什么柜呢?有没有相应的高低压成套标准啊?
2楼
GB7251《低压成套开关设备》GB3906《高压成套开关设备》
回复
3楼
我看了GB 7251.1-1997里面并没有相应的系统图啊,只有些类似于专业名词的介绍啊
回复
4楼
GB3906也是一样啊
我要从哪学起呢???????????迷茫>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
回复
5楼
到元件成套里再问问,这里不合适
回复
6楼
一般我们公司做的最小系统的高低压成套柜配置是两台高压环网柜,一台进线,一台出线;三台低压柜,GCL和GCS都可以,一台计量柜,一台受电加馈电,一台无功补偿。最小配置是这样,一般低压最好是受电和馈电分开,也就是低压做成4台柜。
个人见解,还希望大家给点更好的建议。
回复
7楼
GB里给出的是制作配电柜必须遵循的规范。而系统图是根据配电设施的要求结合各种设计规范对用电设备提出的要求。在系统图中已经提出了配电柜的数量、型号、尺寸、型式等等要求。
一般制造厂根据业主提供的,设计院设计的,经供电部门审核通过的系统图制造配电柜。
回复
8楼
规范的问题当然是看规范了
至于入手,看看以前做的工程图纸。
照葫芦画瓢!慢慢就会画葫芦了。
回复
9楼
主要有:进线隔离柜,受总柜,PT柜,计量柜,出线柜.
其实这些设计院会设计好的,或甲方指定
回复
10楼
入门,先去成套厂的车间里干个半年活,基本就有这个概念了
回复
11楼
高压常见的组合是:进线+计量+PT+出线
低压常见的组合是:进线+补偿+出线
回复