十万火急求助漏电断路器
liwo
liwo Lv.3
2005年11月29日 13:18:24
来自于断路器
只看楼主

本工程是配电系统为TN-S,由各层竖井的配电箱引出电源到各个实验室,每个回路采用链式连接3至5个实验室屋内的总箱,原设计实验室总开关为3P漏电断路器。因为有单相负荷,漏电合不上。更不幸的是所有的配电箱都加工安装上了。(其中迂回曲折不多说了。)现在要修改设计,甲方和施工方认为换3P+N的漏电微断就可以了,3P和3P+N外观尺寸一致,4P的宽18mm。设计认为要换4P的,理由是《低压配电设计规范》4.5.6。我看了半天不明白。如果换成4P配电箱的二层门全要改,而且有些还要修改安装板。大家帮帮忙,看看真的要改为4P的吗?数量不少,近两百台。

2005年11月29日 13:19:50
2楼
真的是十万火急,元器件要现加工,马上又要交工了,吃不下也睡不着。愁死了。
回复
城市雨滴
2005年11月29日 13:25:55
3楼
我看只有修改了
回复
liwo
2005年11月29日 13:27:18
4楼
大师们,大侠们都到哪儿去了?呜呜呜
回复
thm5678hz
2005年11月29日 13:47:09
5楼
3P+N和4P作用原理是不一样的,所以不能替换。
但你可以仔细看看你的回路,是否可以拆成2P的,再安排一下,这样可以少改动原箱,只是再增加几个箱子而已,
看看
回复
zzdlm_cn
2005年11月29日 13:48:50
6楼
你没有说清楚问题。把你的配电系统比较详细地介绍一下。3P+N就行了。怎么可能有那么多漏电断路器?你用在什么环境?
回复
haizhong
2005年11月29日 13:49:55
7楼
6楼的办法最好啦
回复
liwo
2005年11月29日 14:38:52
8楼
因为是实验室,为了方便使用,在屋内设置了插座箱数个。插座箱里有一个三相四孔插座,一个单相三孔插座,一个单相两孔插座。
回复
liwo
2005年11月29日 14:41:04
9楼
六楼的办法实现起来很困难,改动更大!
回复
kolmar
2005年11月29日 15:09:15
10楼


设计?怎么这么多?!

真的头疼!

回复
lizhenbao_jinan
2005年11月29日 15:26:24
11楼
注意两点:
1.PE线或PEN线不得穿过漏电保护零序TA.
2.穿过漏电保护的N线不得重复接地.

符合这两点就行.
回复