如果经过的导线的电流超过了导线本身的载流量,断路器会不会跳?
yangshasha05123
2010年08月13日 16:01:09
来自于断路器
只看楼主

例如:算出来计算电流116.8A,载流量141A,我们选了个225A的空开,如果经过的导线的电流超过了141,但没超过225,空开会不会跳?[ 本帖最后由 yangshasha05123 于 2010-8-13 16:04 编辑 ]

例如:算出来计算电流116.8A,载流量141A,我们选了个225A的空开,如果经过的导线的电流超过了141,但没超过225,空开会不会跳?

[ 本帖最后由 yangshasha05123 于 2010-8-13 16:04 编辑 ]
免费打赏
shiner2010
2010年08月18日 13:06:43
12楼
这样的设计中空开也就起个导线的作用,就算导线燃烧起来,空开也不一定会跳。
回复
caoanmin.ok
2010年08月19日 11:25:34
13楼
电缆根据计算电流选,开关是保护电缆的,根据电缆选
回复
guanqin51
2010年08月19日 15:28:35
14楼
没超过开关安培数,不会跳!
回复
zwm_417
2010年08月19日 16:53:49
15楼
兄弟你弄反了。。。。。选型的时候顺序错了~~~
回复
aibuliu305576482
2010年08月20日 10:09:23
16楼
电缆烧光了断路器也不会跳。。。
回复
wangdexun721126
2010年08月20日 10:41:42
17楼
你太有才了:lol :hug: :victory: :kiss:
回复
itolhjjce
2010年08月20日 15:23:53
18楼
不会:victory:
回复
掌中兲坣
2010年08月20日 18:00:10
19楼
不会 电缆都是根据开关选的,注意不要把顺序弄乱了!
回复
yaoxiaopeng
2010年08月21日 13:41:05
20楼
开关是保护电缆的,设计的顺序错误。
回复
zwl--
2010年08月22日 00:23:47
21楼
电缆根据计算电流选,开关是保护电缆的,根据电缆选!!!