如果经过的导线的电流超过了导线本身的载流量,断路器会不会跳?
yangshasha05123
2010年08月13日 16:01:09
来自于断路器
只看楼主

例如:算出来计算电流116.8A,载流量141A,我们选了个225A的空开,如果经过的导线的电流超过了141,但没超过225,空开会不会跳?[ 本帖最后由 yangshasha05123 于 2010-8-13 16:04 编辑 ]

例如:算出来计算电流116.8A,载流量141A,我们选了个225A的空开,如果经过的导线的电流超过了141,但没超过225,空开会不会跳?

[ 本帖最后由 yangshasha05123 于 2010-8-13 16:04 编辑 ]
免费打赏
ykx1982
2010年08月14日 20:15:56
2楼
不会!
回复
huntern1
2010年08月15日 09:28:29
3楼
电缆是根据空开大小选的,空开根据下面负荷大小选的 你设计的顺序就是错误的
回复
wzmtongling
2010年08月16日 20:22:53
4楼
:Q
回复
lyz_jh
2010年08月16日 20:31:54
5楼
找本 <供配电设计规范> 读一下,你的设计方法是不对的,应是计算电流小于等于开关定值小于等于导线载流量
回复
tfdsy
2010年08月16日 21:21:33
6楼
学习了
回复
mhs1
2010年08月17日 08:50:10
7楼
看空开设置的电流是多少,你查一下断路器的手册有详细说明,1.2备电流
回复
lchj26
2010年08月17日 09:06:13
8楼
电缆根据计算电流选,开关是保护电缆的,根据电缆选
回复
zwx345
2010年08月17日 22:08:23
9楼
学习了
回复
study_2008
2010年08月18日 07:30:57
10楼
"如果经过的导线的电流超过了导线本身的载流量", 如果真是这样的话,二种情况, 瞬间的短路电流(瞬间的大电流), 断路器跳. 另外就是长时间导线超负荷工作, 结果可想而知
回复
dymotor
2010年08月18日 11:15:42
11楼
我觉得要看有没有引起发热吧。发射太厉害的话肯定会跳的。
回复