如果经过的导线的电流超过了导线本身的载流量,断路器会不会跳?
yangshasha05123
2010年08月13日 16:01:09
来自于断路器
只看楼主

例如:算出来计算电流116.8A,载流量141A,我们选了个225A的空开,如果经过的导线的电流超过了141,但没超过225,空开会不会跳?[ 本帖最后由 yangshasha05123 于 2010-8-13 16:04 编辑 ]

例如:算出来计算电流116.8A,载流量141A,我们选了个225A的空开,如果经过的导线的电流超过了141,但没超过225,空开会不会跳?

[ 本帖最后由 yangshasha05123 于 2010-8-13 16:04 编辑 ]
免费打赏
liu585quan1
2010年08月23日 10:47:02
22楼
学习了,谢谢分享。
回复
cjj620811
2010年08月23日 13:41:02
23楼
好东西看了才知道!楼主这样强制评论后才能下载,是不是有失君子身份啊?呵呵
回复
li88ming
2010年08月23日 17:39:07
24楼
我也需要!!!!
回复
helloxiaoguo
2010年08月23日 22:37:17
25楼
呵呵,放心,跳不了,不过电缆和设备要遭殃---开关压根没起到过载保护作用。
回复
xzw6105003
2010年08月25日 16:37:43
26楼
跳,电缆烧着短路,空开就跳
回复
dangguojingy
2010年08月25日 17:01:31
27楼
回复
tianshaoyi
2010年08月25日 17:21:16
28楼
:call: 应该是根据计算电流确定空开的整定电流,根据空开的整定电流确定导线。关系是:线路的计算电流≤开关的整定电流≤导线允许持续载流量,至于实际电流超过断路器整定电流时会不会跳闸,决定于超过的倍数,时间与断路器本身的动作曲线。还必须满足:保证断路器在约定时间内可靠动作的电流≤1.45倍导线允许持续载流量。:call:
回复
jameondg
2010年08月26日 07:04:34
29楼
楼上说的不错 专业
回复
dingding7140
2010年08月27日 14:02:44
30楼
电缆根据计算电流选,开关是保护电缆的,根据电缆选
回复
swing-1
2010年08月27日 19:09:02
31楼


:handshake