伺服电机经常出现上电错误的报警是咋回事
sdba1967
sdba1967 Lv.2
2010年08月13日 15:42:53
只看楼主

我单位新进的设备,伺服器是德国倍福的,最近老是出现Z轴上电错误 ,一天出现多次 ,出现后必须断电重启才可恢复工作。没办法只好用风扇吹着才能正常工作 ,这到底是怎么回事?

我单位新进的设备,伺服器是德国倍福的,最近老是出现Z轴上电错误 ,一天出现多次 ,出现后必须断电重启才可恢复工作。没办法只好用风扇吹着才能正常工作 ,这到底是怎么回事?
免费打赏
tianranse
2010年08月27日 10:30:40
12楼
你应该先看看错误代码是什么意思,然后考虑如何解决,一般情况是设置错误或者线虚了,或者是你说的超温
回复
sdba1967
2010年09月05日 10:59:48
13楼
谢谢各位大侠 ,问题找到了 。伺服器内部的降温风扇不转了 ,导致温度升高 ,伺服器自动保护了。谢谢各位。:handshake