UPVC管上安装不锈钢阀门
bbttgg
bbttgg Lv.12
2005年11月28日 19:51:43
只看楼主

UPVC管上安装不锈钢阀门,管径DN150,为竖直管,不锈钢阀门在竖直管道上,采用法兰连接.请教:因阀门过重UPVC管无法承受,支架怎么做,是否直接将支架支撑在不锈钢阀门的法兰上?规范行得通吗?角铁支架和法兰螺栓碰到怎么办?

UPVC管上安装不锈钢阀门,管径DN150,为竖直管,不锈钢阀门在竖直管道上,采用法兰连接.
请教:因阀门过重UPVC管无法承受,支架怎么做,是否直接将支架支撑在不锈钢阀门的法兰上?规范行得通吗?角铁支架和法兰螺栓碰到怎么办?
免费打赏
bbttgg
2005年12月10日 20:51:49
12楼
还是没解决?谁有明确的方案?
回复
jfyh2000
2005年12月11日 17:18:40
13楼
是谁设计找谁去做,没有看见过这样设计的
回复
swqlily
2005年12月25日 11:27:21
14楼
如果设计或者业主要求你必须这样安装,那没有办法,只能采用11楼的做法,这样可以解决管道晃动问题,如果你还是担心,你可以在阀门上侧法兰上焊接两个耳朵,对称设置,之后利用吊杆与上面固定支架角钢相连,应该是没有问题,相当于阀门吊装
回复
fk2000.1981
2005年12月29日 15:41:56
15楼
最重要的是豎直的UPVC管一定要固定死,可以隔1.5M(根據自己經驗只要管子不晃動就行)做一支架,用U型螺絲鎖在支架上,到閥門兩端多做兩支架鎖U型螺絲,位置注意方便螺絲拆卸即可。你的是什么介質啊,用的什么閥門,我有在UPVC管上用過DN100的止回閥和蝶閥,沒有問題。
回复
kj
2005年12月29日 16:41:56
16楼
这里有一些阀门的资料:
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8&allCount=433
回复
sanduye
2009年05月06日 07:46:32
17楼
要安装承重支架.必须的.不然塑料管很块疲软变形.有水锤的话更严重.
回复
everythingover
2009年05月12日 14:45:15
18楼
我觉得10、17楼的建议很好。转动阀门时容易是UPVC管变形,那加固管道本身是没有明显作用的。必须将扭力限制在阀门本身上。使用承重支架固定阀门,既解决了阀门对管道的重量压力,也可以限制开关阀门时对管道产生的扭力。