制冷不好
lwp94981
lwp94981 Lv.2
2010年08月13日 09:53:32
只看楼主

刚开机电流由3.几很缓慢升至额定电流4.8就不怎么波动了,室内蒸发器一半结露一半没结,制冷不是很好,且各部件都很干净通风良好,蒸发器二次节流出口一段有结霜现象,请各为大虾指教

刚开机电流由3.几很缓慢升至额定电流4.8就不怎么波动了,室内蒸发器一半结露一半没结,制冷不是很好,且各部件都很干净通风良好,蒸发器二次节流出口一段有结霜现象,请各为大虾指教
免费打赏
荣昌制冷
2010年08月13日 15:16:14
2楼
制冷工质不足的表现.
回复
hc_119
2010年09月23日 15:41:09
3楼
3~4A电流应该是小挂机啊,怎么蒸发器上有二次截流的?
会不会是管道有堵啊