2层办公楼800平米。需要设消火栓吗?
opacv
opacv Lv.2
2005年11月28日 16:26:58
只看楼主

2层办公楼,面积800平米。需要设消火栓吗?查《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)第8。4.2第二条,“室内没有生产、生活给水管道”,室内有卫生间算不算呀?谢谢。

2层办公楼,面积800平米。需要设消火栓吗?
查《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)第8。4.2第二条,“室内没有生产、生活给水管道”,
室内有卫生间算不算呀?
谢谢。
免费打赏
80教育
2005年11月30日 10:19:39
22楼
kan tiji le 1
回复
cjgplx
2005年11月30日 10:36:19
23楼



完全同意
回复
dickiechang2005
2005年11月30日 11:01:47
24楼
体积不超过10000m2可不设,最好看看当地有无其他要求!我以前做了一个不足700m2的小食堂,审图时建议我上消防卷盘!(北京项目)
回复
gzh1982
2005年11月30日 13:50:36
25楼
[ 引用 ] 2005-11-30 09:55:54.0 第 21 楼

以下是引用hzy在2005-11-28 17:32:59.0发表的内容:

根据规范,办公楼属于其它建筑,体积小于10000m2,可不设




同意

回复
lou971
2005年11月30日 13:59:09
26楼
根据规范,办公楼属于其它建筑,体积小于10000m2,可不设
没有问题的

办公楼属于民用建筑,规范给出的是最低标准,我认为还是最好设,可考虑单栓保护
回复
abc204204
2005年11月30日 14:08:34
27楼
我想要吧,它不是在二楼嘛,
回复
wangxd.www.2003
2005年11月30日 14:09:31
28楼
看耐火极限,三、四级不用上;其它情况我们就做
回复
yyysssbbb
2005年11月30日 14:49:32
29楼
室外设消火栓就可以,室内没有必要设.民用建筑根据规范执行.
回复
chenpaichao
2005年11月30日 15:32:05
30楼

还是同意这个观点
回复
mgh200136
2005年11月30日 16:04:40
31楼
不设,还用问!
回复