2层办公楼,面积800平米。需要设消火栓吗?查《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)第8。4.2第二条,“室内没有生产、生活给水管道”,室内有卫生间算不算呀?谢谢。
2层办公楼,面积800平米。需要设消火栓吗?
查《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)第8。4.2第二条,“室内没有生产、生活给水管道”,
室内有卫生间算不算呀?
谢谢。
2楼
看体积 小于5000可以不设
回复
3楼
看规范 体积小于5000 可以不设
回复
4楼
能设最好给设上,如果实在有困难的话,就以规范要求为准,看实际的建筑物的体积决定。
回复
5楼
根据规范,办公楼属于其它建筑,体积小于10000m2,可不设
回复
6楼
同意,规范给出的都是最低要求,有条件最好设
回复
7楼
这么小的办公楼,不用设,规范给出的是最低要求,但办公楼的起火率还是很低的,不用设。
回复
8楼
看当地消防部门有无具体要求
回复
9楼
看体积怎么样,如大于5000就设上吧,但,有些地方上的要求不一样
回复
10楼
同意楼上。
回复
11楼
根据规范,办公楼属于民用建筑,体积小于10000m2,可不设消火栓
回复