样本中可以查到塑壳断路器的尺寸,但怎样能知道要多大的抽屉才能安装呢?见过有些图纸以250A的框架电流分界,小于250A的用200的抽屉,大于的用400的抽屉,但不同牌子的产品体积不同,这种方法不一定合理吧!
样本中可以查到塑壳断路器的尺寸,但怎样能知道要多大的抽屉才能安装呢?
见过有些图纸以250A的框架电流分界,小于250A的用200的抽屉,大于的用400的抽屉,
但不同牌子的产品体积不同,这种方法不一定合理吧!
12楼
是!但甲方一般都先与设计沟通过了。现在有不少奸商,中标(答合同)后与业主或设计串通起来改型号,很可恶!
回复
13楼
我认输,我就是“奸商”
回复
14楼
有勇气。别和女孩子争了。
回复
15楼
那我也是奸商了,这年头,别人奸你还老实的话很快就没市场了。“蓝色忧郁”口中的奸商大都是被逼的。不过我是主动的奸商,既能满足甲方的需要,也会考虑到设计院的所谓“润笔”,自己还要降成本………………设计院考虑的是比较全面,但理论和实际还是有差距的。
回复
16楼
哈哈我也是奸商喽
一派胡言
回复
17楼
笨笨车和张学友说的都很好啊.
说句不客气的,有本事你把你的图纸程度设计的深一些啊.
你把铜鼻字的厂家也标上.我们就奸不了了啊.
回复
18楼
潜水,学习中
回复
19楼
根据选择的开关以及其他设备,决定抽屉的大小;
我们一般让低压开关柜的生产厂来计算;
回复
20楼
除了4P的机构要考虑外,基本上对应的抽屉都可以放的啦
----1单元---250
----2单元---250,400,630
----3单元---250,400,630
当然一次插件要选对
回复