怎样确定安装断路器所要的抽屉大小?
supergzj
supergzj Lv.5
2005年11月28日 12:39:27
来自于断路器
只看楼主

样本中可以查到塑壳断路器的尺寸,但怎样能知道要多大的抽屉才能安装呢?见过有些图纸以250A的框架电流分界,小于250A的用200的抽屉,大于的用400的抽屉,但不同牌子的产品体积不同,这种方法不一定合理吧!

样本中可以查到塑壳断路器的尺寸,但怎样能知道要多大的抽屉才能安装呢?
见过有些图纸以250A的框架电流分界,小于250A的用200的抽屉,大于的用400的抽屉,
但不同牌子的产品体积不同,这种方法不一定合理吧!
免费打赏
大鼻山
2005年11月28日 12:40:46
2楼

自然要结合断路器和低压屏的样本确定
回复
supergzj
2005年11月30日 12:24:22
3楼
因为断路器和抽屉柜甲方都很可能会改用其它牌子,为了少改图,
保险的做法是多大的断路器配多大的抽屉呢?
请高手给点指引。
回复
peter00007
2005年11月30日 12:49:41
4楼
你的柜型应该是MNS,200MM模的,63A以下用1/4及1/2的,250A以下用1单元的,大于250A用2单元,630A及以上用框架!
如果是GCS,160模的,63A以下用1/2,160A以下用1单元,250A用1.5单元,400A用2单元。630A及以上用框架!
回复
zuoxaomin
2005年11月30日 13:00:33
5楼
按楼上的原则就可以出图了;

遇到甲方改方案,盘厂会根据自己的柜型和元件大小自己修改的,一般只要设计确认次就可以了。
回复
zuoxaomin
2005年11月30日 13:34:09
6楼
楼上,你知不知道一个MNS有1800,和1700的不同高度(有效空间)有非标的300mm抽屉?等甲方订货了,厂家遇到不符合自己柜特点的地方都希望改掉(节约成本),还有的装抽屉多的厂,没准给你优化一下,还节约几台柜子呢(抽屉数不变)但有些厂又没那样的产品,所以你只能按照大多数都能实现的方案先设计,然后等着修改。
主要参数和柜子性能并未改变,主要是大家都在标准产品上做了不同的改进!
回复
zuoxaomin
2005年11月30日 13:38:05
7楼
甲方改用牌子?

这也不奇怪,主要是指改断路器型号和厂家,你设计只能指定参数和要求,谁允许你型号上图了?

只要参数满足,用哪家的不可以?但考虑到各种型号的安装方式和外形有不同的差异,所以等修改后一并交盘厂优化,他们对安装熟悉,你只管按规范和参数审核下他有没有违反就可以了。
回复
peter00007
2005年11月30日 14:24:50
8楼


现在的设计图中大多数选用产品的型号都是设计方指定好了的。设计方也很为难,不写型号,有很多参数都标不上去,写了型号,就等于指定了所选用产品的厂家!还是指定好啊,跟厂家沟通沟通,还可以拿些“润笔”呢!而盘柜厂改型号就是他们的不对了,先不论监理、业主、供电部门能不能认可,谁能保证产品质量呢!好难哪!
至于有效高度为1700的柜子,不是非不得已,厂家是不做的。一般是提出了与标准柜型不同的要求时才做。如:母线顶置,后出线,使用插拔开关等。
回复
peter00007
2005年11月30日 14:36:17
9楼
经过结构改动的产品,一般是没有经过验证的。如1/2抽屉内用125A的开关,目前是可以做到的。但有几家产品通过型式试验的呢?抽屉或柜子的有效高度根据情况是可以改的,因为制造厂必须满足设计要求。但按3C的要求,恐怕得重新认证才能生产!
回复
zuoxaomin
2005年11月30日 14:38:52
10楼
楼上,我没说盘厂改元件,
我是说甲方改元件:
比如你图纸上是西门子,(就算甲方原来准备用)招标后一看,太贵,OK,甲方要求全部改天低的TM30(举例而已,因为它确实体积够大)盘厂只有照办,按你原来选的参数去套天低的型号,(保证了参数),至于质量,甲方指定的,盘厂也没办法,再说你又凭什么说XX厂元件质量差呢?(就算全国的断路器型号你都用过了,那你还不退休啊?嘿嘿!)
回复
zuoxaomin
2005年11月30日 14:43:03
11楼


很多改动是经过CCC了的,因为是在CCC之前就改完了,不信你问笨笨车。
回复