大家帮忙算一下
singsong2010
2005年11月28日 11:29:21
只看楼主

已知中央机房,需要220V 80KW用电,本人想使用PVC管铺线,请问线径多少?如何计算.(三相五线)

已知中央机房,需要220V 80KW用电,本人想使用PVC管铺线,请问线径多少?如何计算.
(三相五线)
免费打赏
ljs1399
2005年11月28日 12:49:27
2楼
用4*35平方毫米BV线地线10平方毫米
回复
大鼻山
2005年11月28日 12:58:58
3楼

楼主不是80A,而是80KW!
回复
wuwei9021
2007年07月07日 12:00:06
4楼
70平方毫米,功率因数取0.85,计算电流143安,查载流量表应取70平方毫米,35平方毫米要发热的,要出事的
回复