排水管可以在伸顶时拐5米的弯吗
liuyangkee
liuyangkee Lv.12
2005年11月28日 09:00:48
只看楼主

一个叠拼住宅 为了不影响立面要求 排气管伸出时是在一个很大的露台 按要求要伸出屋面2米 但为了立面要求要拐5米的弯 拐到屋子旁 在向上伸 大家给些建议 行吗

一个叠拼住宅 为了不影响立面要求 排气管伸出时是在一个很大的露台 按要求要伸出屋面2米 但为了立面要求要拐5米的弯 拐到屋子旁 在向上伸 大家给些建议 行吗
免费打赏
jzh_nc
2005年11月29日 19:04:36
22楼
15楼意见正确!就相当于汇合通气管,注意坡度方向,坡向下端立管!
回复
liuyangkee
2005年11月29日 19:43:28
23楼
哦 斜谢大家了 拐了对大家都好的 知道了 原来如此
回复
allenstone30
2005年11月29日 21:16:47
24楼
大哥,小弟在行内是晚辈,不过我说啊,你这么为排气管发愁,干吗不用同层排放啊,既用不着为排气管担心又没有气管在室内的噪音,多舒服啊。我就是做同层的,有问题可以问我(不,通过我问我们工程师啊)!
回复
grhxjc
2005年11月30日 08:11:27
25楼
同意楼上意见
回复
猪仙
2005年11月30日 09:26:10
26楼
拐,不用管建筑。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
mercuryers
2005年11月30日 13:29:07
27楼
当然能拐了就合汇合通气管道理一样吗,要是实在不行就用侧墙试通气帽,管径和立管一样。
回复
yzht
2005年11月30日 15:12:19
28楼
拐吧,无所谓,即使同层也有通气问题,所以该拐就拐,反正是通气用
回复
wangweilei168
2005年11月30日 20:41:06
29楼
只是通气的作用,完全可以,大型公建下水二三十米都没关系,这个根本没关系
回复
richael_bao
2005年12月02日 09:36:03
30楼
我觉得可以从侧墙伸出去,如果上面没有风口之类的管道出口。
回复
9750005
2005年12月02日 12:39:11
31楼
拐是没问题的,就像楼上说的上面没有风口之类的管道出口,就无所谓了,但是同层排放怎么样理解,没做过呀!!
回复