一个叠拼住宅 为了不影响立面要求 排气管伸出时是在一个很大的露台 按要求要伸出屋面2米 但为了立面要求要拐5米的弯 拐到屋子旁 在向上伸 大家给些建议 行吗
一个叠拼住宅 为了不影响立面要求 排气管伸出时是在一个很大的露台 按要求要伸出屋面2米 但为了立面要求要拐5米的弯 拐到屋子旁 在向上伸 大家给些建议 行吗
2楼
拐撒,你能不拐吗?
回复
3楼
我不想拐 但是画建筑的老是欺负了画设备的 气死我了
回复
4楼
尽量不要拐。
如不可避免,通气管以0.01的上升坡度坡向通气立管。
回复
5楼
为什么尽量不要拐?专业间要互相配合, 不要义气之争,把自己降低到和(差劲的)别人一般水平。毕竟这个工程是从你手上出去的。
不过我一直想不通这0.01的坡度是怎么制定出来的!还有管径放大的依据。应该是计算出来的才对。气体啊, 有多大的摩阻?
回复
6楼
他不为你考虑,你就别考虑他的
回复
7楼
1. 坡度:参见《建给规范》第4.6.9条二款;
2.管径放大:你没有说具体,无法答复。
回复
8楼
就是普通的厕所排水管 DE110的
回复
9楼
.
哦,原来是单根排水立管的伸顶通气管,用不着放大管径。
但如果是汇合通气管,就需要放大管径。《建给规范》第4.6.16条,有详细规定。今年注册师就有一题案例出自此条款。
回复
10楼
污水和废水汇合的专用通气立管可以缩小吗?
回复
11楼
我想可以拐的,要把坡度找好
回复