排水管可以在伸顶时拐5米的弯吗
liuyangkee
liuyangkee Lv.12
2005年11月28日 09:00:48
只看楼主

一个叠拼住宅 为了不影响立面要求 排气管伸出时是在一个很大的露台 按要求要伸出屋面2米 但为了立面要求要拐5米的弯 拐到屋子旁 在向上伸 大家给些建议 行吗

一个叠拼住宅 为了不影响立面要求 排气管伸出时是在一个很大的露台 按要求要伸出屋面2米 但为了立面要求要拐5米的弯 拐到屋子旁 在向上伸 大家给些建议 行吗
免费打赏
cell_ss
2005年11月28日 09:19:01
2楼
拐撒,你能不拐吗?
回复
liuyangkee
2005年11月28日 09:40:55
3楼
我不想拐  但是画建筑的老是欺负了画设备的  气死我了
回复
pass2006
2005年11月28日 10:18:19
4楼
尽量不要拐。
如不可避免,通气管以0.01的上升坡度坡向通气立管。
回复
sophia_super
2005年11月28日 11:10:09
5楼
为什么尽量不要拐?专业间要互相配合, 不要义气之争,把自己降低到和(差劲的)别人一般水平。毕竟这个工程是从你手上出去的。
不过我一直想不通这0.01的坡度是怎么制定出来的!还有管径放大的依据。应该是计算出来的才对。气体啊, 有多大的摩阻?
回复
jobmail
2005年11月28日 11:20:52
6楼
他不为你考虑,你就别考虑他的
回复
pass2006
2005年11月28日 14:26:40
7楼

1. 坡度:参见《建给规范》第4.6.9条二款;
2.管径放大:你没有说具体,无法答复。
回复
liuyangkee
2005年11月28日 15:18:30
8楼
就是普通的厕所排水管 DE110的
回复
pass2006
2005年11月28日 15:43:56
9楼
.
哦,原来是单根排水立管的伸顶通气管,用不着放大管径。
但如果是汇合通气管,就需要放大管径。《建给规范》第4.6.16条,有详细规定。今年注册师就有一题案例出自此条款。
回复
geipai2004
2005年11月28日 16:09:40
10楼
污水和废水汇合的专用通气立管可以缩小吗?
回复
abc204204
2005年11月29日 09:54:48
11楼
我想可以拐的,要把坡度找好
回复

相关推荐