请教一下各位前辈.负荷开关和断路器的区别
tj0246
tj0246 Lv.2
2005年11月28日 08:47:12
来自于断路器
只看楼主

各位前辈!小弟问一下,负荷开关和断路器有那些本质区别?选用负荷开关还是选用断路器有什么依据?如何选择?

各位前辈!小弟问一下,负荷开关和断路器有那些本质区别?选用负荷开关还是选用断路器有什么依据?如何选择?
jia-1979
2005年11月28日 09:04:44
2楼
负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。
负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA).
断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里.
回复
haizhong
2005年11月28日 09:10:56
3楼
回复
peter00007
2005年11月28日 09:32:38
4楼


在电气结构上,断路器与负荷开关的最大不同是:断路器带有过流保护功能,即带有电子或电磁(热磁)脱扣器。而负荷开关不带此类脱扣器,因此其本身不具备保护功能。电气性能上,断路器一个重要的电气指标是分断能力(极限分断能力、使用分断能力)而负荷开关的指标为接通能力。
回复
hldlqw
2005年11月28日 12:27:24
5楼
负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。
负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA).
断路器主要用在经常开断负荷的电机及大容量的变压器以及变配电站中。
回复
hot2046
2005年11月28日 13:44:38
6楼
断路器可以切断短路电流,并可多次操作,负荷开关一般不用于短路电流,只用于切断额定工作电流
回复
zyz8438
2005年11月28日 22:44:47
7楼

完全同意!
回复
pansanqing
2005年11月29日 08:05:17
8楼

断路器主要用在经常开断负荷的电机及大容量的变压器以及变配电站中。
quote]
似乎这些开关都不宜经常性的动作吧?
回复
jiangyuqiang-72
2005年11月29日 08:40:22
9楼
以下是引用hot2046在2005-11-28 13:44:38.0发表的内容:

断路器可以切断短路电流,并可多次操作,负荷开关一般不用于短路电流,只用于切断额定工作电流[/quote
负荷开关不能开短路电流.
简单讲是这样.
回复
zuoxaomin
2005年11月29日 08:55:53
10楼


误导!2楼的你看过低压有好多型号的负荷开关带了熔断器?举例:施耐德的interpact INS有熔断器么?在低压上基本上负荷开关是能接通可断开额定电流,不带保护,而断路器才市保护元件。
2楼说“负荷开关的保护一般是加熔断器保护”这应该是两个元件的组合,在高压上常用,也有成套供货的,但不能以组合的元件来作为两者的区别吧?
同样,接触器也可以前面带熔断器保护,我总不能说“接触器和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同”。
所以我说:负荷开关——不带保护(只能带额定负荷进行分河操作)
断路器——带保护(除上面的外,可以开断事故电流)
隔离开关——起隔离作用(不能带负荷操作)
熔断器————保护元件(可以开断事故电流)

回复
sum2069
2005年11月29日 09:04:30
11楼
顶,同意10楼说法
回复