1:有的套管型电流互感器从内部引出一跟线 象是往母线上接 有人说是均压之用 请高手详解: 2:我厂的6KV系统里的pt能否采用b相接地 和n接地共存的方式?

1:有的套管型电流互感器从内部引出一跟线 象是往母线上接 有人说是均压之用 请高手详解:
2:我厂的6KV系统里的pt能否采用b相接地 和n接地共存的方式?
互感器
2005年11月28日 00:01:37
2楼
第一个问题我可以给点参考:
1、在穿过母线的互感器内圆面上浇注进去了一层金属网,从金属网上引出了一根金属线,做耐压时只需将高压施加在这根线上面就可以了。
2、浇注这层金属网进去还有一个作用,因为穿心过去的母线上有高压,而互感器浇注体内则有二次线和铁芯,由于高压的母线和接地的二次线圈之间有很大的电位差,两者之间会发生空气放电,导致互感器在运行中母线对互感器内圆面放电发出斯斯声。现在加了这层金属网,安装时将金属网引线和高压母排接在一起,从而能避免空气放电现象。