高层大概17层,前室如图所示,防烟楼梯间自然排烟,前室需要加压。现在甲方想把前室隔成两块,这样前室可以做入户的玄关用。这样加压就出现问题了,各位大侠看看我这样分析对不对。做法1:中间的隔墙是防火墙隔开那肯定是要按两个前室来加压的,井道和风口都分别设置。这样井道面积很大,建筑专业不采用。做法2:中间隔墙不是防火墙(墙上可留洞),这样按一个前室计算井道面积,这样的话加压风口怎么设置比较合理?第一种是在左侧设加压风口然后在中间隔墙上开个洞,以便让右侧的前室也得到加压,第二种是在左右都设加压风口 着火时同时开启,请问你们都是怎么做的?谢谢

yewensheng02
2010年08月12日 16:29:46
2楼
有哪位大侠点评一下 给点建议
回复
wfxjwang
2010年08月12日 17:28:12
3楼
建筑方案不好,此合用前室电梯使用不方便;还有消火栓的使用问题。建议调整方案
回复
yewensheng02
2010年08月12日 18:26:28
4楼


这样做的目的就是为了一户一个电梯,现在水井已经取消 消火栓安装在中间隔墙上
回复
zhumb
2010年08月15日 15:31:20
5楼
从没见过这样的图纸,消防能通得过?