请教低压电容器容量选择的问题
gewnt
gewnt Lv.2
2010年08月12日 16:01:15
只看楼主

一般根据变压器的容量来选择吗,有没有什么经验值,比如1600KVA变压器的电容补偿值怎么选?

一般根据变压器的容量来选择吗,有没有什么经验值,比如1600KVA变压器的电容补偿值怎么选?
免费打赏
huahuagou1982
2010年08月27日 09:12:48
42楼
一般取变压器总量的30%左右,并联电容器装置设计规范里有讲!若是1600KVA的变压器,采用总量为480kvr的并联电容器组就可以了,考虑到,自动自动补偿,限制切投时的电浪涌问题,建议分2组,每组240KVR。
回复
huahuagou1982
2010年08月27日 09:15:44
43楼
一般取变压器总量的30%左右,并联电容器装置设计规范里有讲!若是1600KVA的变压器,采用总量为480kvr的并联电容器组就可以了,考虑到,自动自动补偿,限制切投时的电浪涌问题,建议分2组,每组240KVR。
回复
ytdzylnhdd
2010年08月27日 17:19:40
44楼
现在多数供电局的设计,不管什么负载都按总容量的30%设定补偿容量,事实上和实际还是比较准确的!
回复
swing-1
2010年08月27日 18:57:34
45楼
应该根据实际情况来计算吧。:handshake
回复
moran1123
2010年08月27日 21:41:51
46楼
我们公司一直按20%-25%考虑
回复
vbn
2010年08月27日 22:12:26
47楼
1600kva的变压器的话补偿到300kvarX3台。一般按常规出牌是用两台控制器共托三台电容柜。
回复
hzx84184
2010年08月27日 22:16:56
48楼
低压电容补偿的原理是什么
回复
markpolo-bj
2010年08月27日 22:21:34
49楼
我一般是没有规定就按20~30%来补,有规定按规定补
回复
kyn28001
2010年08月28日 14:14:48
50楼
一般补偿容量在其容量的30%~50%.
回复
水澜2015
2010年08月28日 21:12:28
51楼
常规的做法变压器容量的30%,不过实际做的时候还是要看用户系统的实际情况来适当的调整的
回复

相关推荐