一般取变压器总量的30%左右,并联电容器装置设计规范里有讲!若是1600KVA的变压器,采用总量为480kvr的并联电容器组就可以了,考虑到,自动自动补偿,限制切投时的电浪涌问题,建议分2组,每组240KVR。
回复
43楼
一般取变压器总量的30%左右,并联电容器装置设计规范里有讲!若是1600KVA的变压器,采用总量为480kvr的并联电容器组就可以了,考虑到,自动自动补偿,限制切投时的电浪涌问题,建议分2组,每组240KVR。
回复
44楼
现在多数供电局的设计,不管什么负载都按总容量的30%设定补偿容量,事实上和实际还是比较准确的!
回复
45楼
应该根据实际情况来计算吧。:handshake
回复
46楼
我们公司一直按20%-25%考虑
回复
47楼
1600kva的变压器的话补偿到300kvarX3台。一般按常规出牌是用两台控制器共托三台电容柜。
回复
48楼
低压电容补偿的原理是什么
回复
49楼
我一般是没有规定就按20~30%来补,有规定按规定补
回复
50楼
一般补偿容量在其容量的30%~50%.
回复
51楼
常规的做法变压器容量的30%,不过实际做的时候还是要看用户系统的实际情况来适当的调整的
回复