低压开关柜求助
gewnt
gewnt Lv.2
2010年08月12日 15:57:33
只看楼主

请问低压开关柜内的PE线的规格如何选择 是不是一般就选N线的1/2?

请问低压开关柜内的PE线的规格如何选择 是不是一般就选N线的1/2?
免费打赏
yeyishuang_a
2010年08月14日 16:25:01
2楼
PE线截面的选择
相线的截面(平方毫米) PE线截面(平方毫米)
S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16
35 < S ≤ 400 S/2
400 < S ≤ 800 200
800 < S S/4
式中 S 为相线截面
摘自GB7251.1-2005
回复
wei07083619
2010年08月14日 17:15:12
3楼
PE线应该和相线线径是一致的.
回复
yeyishuang_a
2010年08月14日 17:22:37
4楼
别把PE线和N线混淆了。
回复
hbddwanggang
2010年08月14日 17:47:24
5楼
GG
回复
zzlyddt
2010年08月14日 18:37:10
6楼
低压开关柜内的PE线的规格选择要符合GB7251.1的规定。看一下标准你就清楚了。