关于低压互感器的选型
gewnt
gewnt Lv.2
2010年08月12日 15:52:37
来自于变压器
只看楼主

请问低压CT的变比怎么来选,直接根据变比放大到附近的规格就可以了吗,一般放大倍数怎么选?

请问低压CT的变比怎么来选,直接根据变比放大到附近的规格就可以了吗,一般放大倍数怎么选?
免费打赏
遵义
2010年08月13日 07:13:14
2楼
1.25倍选择
回复
ljhedahua
2010年08月18日 09:01:30
3楼
变比根据现场的仪表是/1A还是/5A的,一般距离比较远的选/1A的,电流通常在50%~80%