请问下双头应急灯的配电做法
woshifeixingyuan
2010年08月12日 15:27:01
只看楼主

本文之前做了个一类高层住宅,梯间用的是双头灯做疏散照明,是用双电源切换馈电,但是后来仔细一想,用双电源的话,岂不是双头灯一直有电,很难失电,灯不就亮不起来了。请问该如何做双头灯的应急照明,或者说即便是换成单电源的配电箱,那么也必须要切断这个回路才能让双头灯亮啊。不知道我理解的对不对?

本文之前做了个一类高层住宅,梯间用的是双头灯做疏散照明,是用双电源切换馈电,但是后来仔细一想,用双电源的话,岂不是双头灯一直有电,很难失电,灯不就亮不起来了。请问该如何做双头灯的应急照明,或者说即便是换成单电源的配电箱,那么也必须要切断这个回路才能让双头灯亮啊。不知道我理解的对不对?
免费打赏
yuemaoxun009
2010年08月12日 17:08:03
2楼
浅见
双电源供电方式是增加用电户的可靠性,双电源只是在配电箱内实现双电源切换(一常一备),到你灯具也就是一回路电源, 双头应急灯是一种自带蓄电池的灯具,在正常供电时蓄电池是在负充状态,灯具是正常发亮的,当双电源(市电)全部失电时蓄电池开始放电,灯具是在应急状态发亮的,一般在蓄电池状态下持续90分钟
回复
woshifeixingyuan
2010年08月17日 12:43:35
3楼
哎,看来高手都隐退了。
回复
weilmeng
2010年08月17日 17:58:50
4楼

正解
回复
yuyi08
2010年08月17日 21:30:51
5楼
用自带蓄电池的灯具,已经可以满足至少二级负荷的要求了,所以,不必接到双电源自动切换箱内,只需接到普通照明供电箱中即可,注意,单独回路供电,当普通照明断电后,自动点亮备用照明
如果非要接到双电源切换箱中,那就需要火灾自动报警联动系统的消防模块来帮忙了,当发生事故的时候,切断非消防电的同时,设置一个模块将平时充电的那一路电源切断,这样就能保证点亮带有蓄电池的灯具了
第二种方法虽然我见到有用过的,总觉得多此一举,浪费材料还费事。通常都是第一种做法。
回复
yuyi08
2010年08月17日 21:31:54
6楼


答非所问,这还叫正解???
看来我看错这个论坛了
回复
helloxiaoguo
2010年09月04日 00:08:44
7楼
o(∩_∩)o...,楼上不用吧。
关于应急照明的争论太多,有些不懂的胡搅蛮缠;就算2个人都懂却也意见不一谁也说服不了谁,如此久了,大家就累了,没力气解释了,或没力气争了。
回复
gdx8785
2010年09月04日 08:46:41
8楼


1) "用自带蓄电池的灯具,已经可以满足至少二级负荷的要求了..."----------负荷性质和负荷等级不是一回事
2)"所以,不必接到双电源自动切换箱内,只需接到普通照明供电箱中即可,注意,单独回路供电,当普通照明断电后,自动点亮备用照明"-------有消防电源不用而要用普通电源?应急照明不是消防设施?这电谁来断?什么时候断?用什么手段?
3)"当发生事故的时候,切断非消防电的同时,设置一个模块将平时充电的那一路电源切断,这样就能保证点亮带有蓄电池的灯具了"-------------"设置一个模块将平时充电的那一路电源切断"?切断的是什么性质的电源?是消防电源?是非消防电源?
谁能确保这蓄电池是完好的?能正常工作的?
4)"....总觉得多此一举,浪费材料还费事......"------应急照明事关安全,慢点考虑所谓的"浪费",没有一个消防设计不"浪费"的,喷淋系统装在那,只要没有消防问题就从来不用,浪费不?
火灾报警系统装在那,没有火灾,从来不报警,隔三差五地还得维护,浪费不?..............
回复
ch180172
2013年11月13日 17:15:33
9楼
应急双头灯仅仅适用于没有双电源的情况(没有两个独立电源),所以一般只用在疏散照明那里,单电源+自带蓄电池。如果级别较高的情况,可用带蓄电池的应急灯具(双控开关控制)。