什么是母线的跨数?
lujing9452
lujing9452 Lv.4
2010年08月12日 14:43:22
只看楼主

工业与民用配电设计手册(第三版)P208 (5-14)式,当跨数大于2时,这个跨数是什么概念?

工业与民用配电设计手册(第三版)P208 (5-14)式,当跨数大于2时,这个跨数是什么概念?
免费打赏
tdqhappy0
2012年09月09日 19:48:44
12楼
好问题啊,学写了
回复
dkjb
2012年09月10日 09:58:13
13楼
不懂,学习中
回复
weiwei19870220
2012年09月10日 10:04:53
14楼
主要跟母线的固定相关吧
回复
qsx691226
2015年04月21日 19:16:17
15楼
跨数=长度/支撑点间距
例如:变电所水平放置的三相63mm×6.3mm硬铜母线,长度10m,导体中心间距350mm,支撑点间距1.2m。
跨数=10/1.2=8.33
回复
香烟袅袅
2015年04月22日 11:54:38
16楼
学习了谢谢
回复
北方郎
2015年04月22日 14:59:47
17楼
竹子或甘蔗见过吧,竹节相当于母线绝缘支墩,竹节之间直段相当于跨。跨数=支墩数-1.
回复
co1429667362944
2015年04月22日 18:53:51
18楼
莫非指的是2米
回复
mao58427117
2015年06月04日 16:49:11
19楼
学习了,感谢大家!~也感谢郎主!~
回复

相关推荐