菜鸟请教高手:是否需要增加环行接地体
wrui225
wrui225 Lv.2
2005年11月27日 00:04:02
来自于防雷减灾
只看楼主

某楼高23米,采用独立桩基础,由于一层地面基础没有地梁,因此各接地装置无法连接一体构成环行接地体.是否可以在每个接地桩处引一40X4扁钢,在室外1米处沿建筑围绕一圈,而构成一环形接地体呢!请教大家一下

某楼高23米,采用独立桩基础,由于一层地面基础没有地梁,因此各接地装置无法连接一体构成环行接地体.是否可以在每个接地桩处引一40X4扁钢,在室外1米处沿建筑围绕一圈,而构成一环形接地体呢!请教大家一下
大胡子
2005年11月27日 01:30:54
2楼
可行。
回复
lili05
2005年11月27日 08:44:15
3楼
本人认为无需在建筑物外围另设一圈人工接地体。
可以利用40X4扁钢人工将桩基础水平焊接一体,即可满足接地电阻要求。
回复

相关推荐

APP内打开