冷冻机的故障原因
whh612
whh612 Lv.2
2010年08月12日 11:49:12
来自于制冷技术
只看楼主

活塞式制冷机的吸气压力过低,不知是啥原因?如何处理?谢谢!!!!

活塞式制冷机的吸气压力过低,不知是啥原因?如何处理?谢谢!!!!
免费打赏
adingkgb
2010年08月19日 20:40:20
12楼
冷凝压力高,蒸发压力低
到底问题出在哪里?
从过热度上来分析。
根据吸气过热度,来判断蒸发器供液量是否充足。如果热负荷正常而吸气过热度偏大,那就说明蒸发器供液量可能不足。
但高压冷凝压力的过高限制了对供液量的调节,那就需要查找冷凝压力过高的原因。
如果冷凝器出口温度较高(过冷度很小),那就说明冷凝散热效果不理想。 而判断冷凝效果不佳的方法就是从换热温差上来判断。
假设是水冷机组:
如果冷却水温度和饱和制冷剂冷凝温度之间的温差过大,就说明热交换器的热阻偏大(制冷剂的热量无法顺利的交换给冷却水)。
如果是冷却水温度也很高,而冷却水进出水温差很大,那就说明是冷却水流量过小导致冷凝效果不良。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-22 22:18 编辑 ]
回复
zdbbaby
2010年08月19日 23:31:15
13楼



不考虑堵吗?
回复
welcomelg1
2010年08月20日 09:27:53
14楼
是不是吸气滤网脏堵了?再有你这个系统之前是用几台机器降温啊?还有你的系统用了多长时间了?
回复
abcfanjingbo
2010年08月21日 12:15:16
15楼
是不是吸气滤网脏堵了?再有你这个系统之前是用几台机器降温啊?还有你的系统用了多长时间了?
回复
whh612
2010年08月25日 13:38:03
16楼
原来是一开一备,现在只能开两台。机组用了已经有10年了。我知道要大修了。但是暂时没法停车。
请大家帮忙分析一下哪些工作要做,当然时间必须要短。:call: 谢谢!!!
回复
wentaoo
2010年08月26日 08:44:56
17楼
要想好就得修:)
回复
shengjoo
2010年08月26日 11:48:49
18楼
是不是高低压串气?
回复
co936201979
2010年08月26日 15:54:18
19楼
打我手机;能说清楚些;我姓宋;13681909975
回复
feishiliuxing
2010年08月27日 10:52:20
20楼
制冷剂过少,冷却系不良
回复
goodjzw
2010年08月28日 17:26:48
21楼
2楼的基础上再增加系统负荷过小的原因。
冷凝压力高就是冷凝效果差。
回复

相关推荐

APP内打开