冷冻机的故障原因
whh612
whh612 Lv.2
2010年08月12日 11:49:12
来自于制冷技术
只看楼主

活塞式制冷机的吸气压力过低,不知是啥原因?如何处理?谢谢!!!!

活塞式制冷机的吸气压力过低,不知是啥原因?如何处理?谢谢!!!!
免费打赏
wangyiyanjiu
2010年08月12日 14:02:58
2楼
1.缺少制冷剂,观察管路视镜2。系统堵,看过滤器温度是否明显低于环境温度3。膨胀阀小,观察蒸发器结霜情况,如结不满4。蒸发器风扇坏,观察5。蒸发器面积小,6。冷凝压力低于(R22)8BAR
回复
co936201979
2010年08月12日 22:08:28
3楼
呵呵呵;好多原因引起;要看你是什么故障问题啦
回复
whh612
2010年08月13日 10:38:55
4楼
现在就是温度没法下来,只能同时开两台。快而有效的方法是啥?
急!!!谢谢!!
回复
whh612
2010年08月13日 10:41:34
5楼
回复
whh612
2010年08月13日 10:46:37
6楼

冷凝压力很高,吸气压力在极限值。不知怎么处理。
我是新手,请大家多多帮忙。谢谢!!!
回复
荣昌制冷
2010年08月13日 15:14:02
7楼
在2楼的基础上再增加系统负荷过小的原因。
冷凝压力高就是冷凝效果差。
回复
haikeyhong
2010年08月13日 15:42:03
8楼
学习学习 :victory: :)
回复
xuwenbin98
2010年08月13日 21:22:25
9楼

冷凝压力很高,到底是什么数值。
吸气压力在极限值,到底是什么数值。
还有你这个制冷机是水冷还是风冷的,蒸发器是什么型式的。是用在什么工作环境下的,制冷工质是什么?
各位发贴时最好把条件列得越详细清楚越好。
回复
tangpengcheng168
2010年08月18日 22:56:42
10楼
学习学习!
回复
xbs0000
2010年08月19日 17:29:09
11楼
学 习