什么是90度接线,为什么要采用这种接线?
什么是90度接线,为什么要采用这种接线?
免费打赏
sunyi200271
2005年11月26日 18:28:07
2楼
90度接线是指三相对称,且功率因数=1的情况下,各相功率方向继电器所加电流和电压间的相位差为90°。
原因:为了保证功率方向继电器能正确判断短路功率方向和具有较高的灵敏度,要求发生短路故障时加入继电器的电流和电压应具有较高的数值,且灵敏角尽量接近最大灵敏角,对于相间短路保护用的功率方向继电器,为了满足上述要求,所以采用90度接线。
回复
zhourong336
2005年12月05日 15:08:33
3楼
一般出现90度接线之类的,都说明是带方向性的,比如双侧电源线路的保护,就用了90度接线方式!