一个商场项目,现在工地上已经敷设上VV5X4的电缆了(以前设计的是照明母线),现在能不能利用这根电缆连接两个单相支路。 期待前辈指导。
一个商场项目,现在工地上已经敷设上VV5X4的电缆了(以前设计的是照明母线),现在能不能利用这根电缆连接两个单相支路。
期待前辈指导。
2楼
你就不能把两个单相回路尽量作成三个回路吗?如果万一不行的话,只能把另外一相设为备用了。再就是如果两个单相负荷不大的话,就把已敷设的电缆作为单相使用,把电缆前端的断路器改为单相断路器,那就只能浪费电缆了。
回复
3楼
谢谢!
现在的情况是:箱内是单极开关,如果改成三个回路,那只有共用零线了,这样行吗??
期待前辈指导。
回复
4楼
实际中你可以那么运做,但反映在设计图纸里就很不规范了。
回复
5楼
谢谢大鼻山!
不好意思再问一下大鼻山,你说的“实际中你可以那么运做”是针对一楼的问题还是三楼的问题,
回复
6楼
我偏向于将电缆做成两个单相回路。更能符合实际。
回复
7楼
我偏向于将电缆做成两个单相回路。更能符合实际。
谢谢老五,我也同意这样做,不知道这样做有没有违反国家规范?
期待大家的帮助。
回复
8楼
怎么这么多高手看了, 很少有人出招?
期待大家的帮助。
回复
9楼
不能,不同单相回路的不能共用电缆。
回复
10楼
如果是电线的话,可以吗?
如果可以,换成电缆就不可以了吗?
请大师指教。
回复
11楼
不能,不同单相回路的不能共用电缆。
能说说为什么吗?
回复