实现地面供暖得分室温度控制应注意以下几个方面:1 地暖设计地暖的设计应以热量匹配为基础,以分室控制为目的,而不能以管长一致为原则来设计。原因很简单,我们最终的目的是每个房间的温度保证及调节,而不是每个环路,这是一个根本的问题。设计上应注重以下几个要点:①环路严格按照分房间布置而不应按管长一致布置。②对应每个房间的环路,应有详细的热量、水量、阻力的计算,而且对应环路布置的不同应做适当的修正。
1 地暖设计
地暖的设计应以热量匹配为基础,以分室控制为目的,而不能以管长一致为原则来设计。原因很简单,我们最终的目的是每个房间的温度保证及调节,而不是每个环路,这是一个根本的问题。设计上应注重以下几个要点:
①环路严格按照分房间布置而不应按管长一致布置。
②对应每个房间的环路,应有详细的热量、水量、阻力的计算,而且对应环路布置的不同应做适当的修正。
③对不同的分水器,计算其阻力损失最大的环路的压力损失,以此来作为本组合分水器动态压差式平衡阀的设定值,并根据分水器样本,计算出每个环路流量调节阀的设定值。
2 相关产品的要求
分集水器:实现分室布置环路的关键即是分水器每支路必须有流量调节阀,并能迅速、准确地调节。
温控器:供热型温控器,应能根据地面供暖系统特点(延迟性、热惰性)进行相应设计。
3 系统设计:
系统设计应注意以下几点
①由于环路的自动启闭,系统流量变化,系统应按变流量系统设计。
②分水器前应设置动态差压式平衡阀,以保证在系统参数变化或各支路启闭的情况下,其他支路均工作在设计压差下。
③在入户电箱中,应单独为地面供暖自控系统设置空气开关,以方便检修、调试,且不影响用户正常使用其他电器设备。电气配管设计中应包含地暖自控部分。
4 调试
除去一般的水温缓慢升温等调试外,最关键是分水器的动态平衡阀及分水器各支路流量调节阀必须严格按设计数值整定,才能保证系统的平衡。
分室温度控制的实现类型
根据不同的档次、场合及使用要求,可以采用不同的控制方案。以下是功能、档次不同的各种控制方案
1 简单控制:(整套房间水流启闭控制)通过典型房间室内温度的反馈来控制安装于分集水器前部阀门的开闭,来控制整套房屋温度。
2 基本控制:(各房间独立单回路控制)通过每个功能性房间的温度控制器,分别控制安装于分集水器上的执行器,将各房间供暖环路水流开启或关闭,来分别控制室内温度。
3 集中控制:(小型通讯集中控制)在基本控制的基础上,通过安装于主控区域的主温度控制器的通讯信号的转换,不仅各房间温度控制器能够自行调节房间的温度,而且还可通过主温度控制器远程操作各房间温度控制器,改变其设定点并可对其按照时间和模式进行编程。
4 智能控制:(中央通讯集中控制)通过DDC控制器可将采集的室内温度、室内湿度信号联合空调系统及通过室外温度补偿实现智能控制。同时可驳接至计算机、电话、中央机房,可以实现上网、电话等远程控制。
5 地表温度控制:对大面积的石材地面,可以通过埋设于石材下的温度传感器与相应的温度控制器来控制石材的表面温度来防止石材开裂受损。
6 无线控制:对改造房屋或不便布线的房屋,可以采用无线型温控器及相应的接收系统达到自动温控的目的。