别墅地下室用来住人的,,所以要做通风,,请问用那种送排风方式?没有机房室,,请问风机安放位置?

别墅地下室用来住人的,,所以要做通风,,请问用那种送排风方式?没有机房室,,请问风机安放位置?
xp6268
2010年08月13日 14:44:27
12楼
用热交换吧 能住别墅的 不在乎贵那么点
回复
wh251598064
2010年08月13日 15:50:33
13楼
工人住地下室吧 配置不要太低哦 会出问题的
回复
zhangwei72218
2010年08月13日 17:28:46
14楼
这个最好和建筑专业研究一下,在墙体里留通风道,窗口设进风器,楼顶设小风机加上旁通管,平时自然通风,夏天潮的时候开风机,优点是没噪音,寿命同建筑主体寿命,老建筑都有墙体里的风道
回复
fzh5354
2010年08月14日 10:14:11
15楼
:victory:
回复
fzh5354
2010年08月14日 10:16:55
16楼
:victory:
回复
fzh5354
2010年08月14日 10:21:55
17楼
:victory:
回复
fzh5354
2010年08月14日 10:24:36
18楼
:victory:
回复
xbgl
2010年08月14日 11:10:17
19楼
可以在地下室的侧墙开风口通过地道,把排风机安装在室外,气流组织当然是下送上排最好,但如果家具不好布置的话也可以上送上排,但距离要拉开,越远越好,送风口的数量根据房间大小,送风射流的计算确定,根据建筑设计防火规范:一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑应有排烟设施。人命关天呀,一定要考虑人的安全问题